用万用表怎么核变压器相序?
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2010年12月29日 15:08:18
来自于变压器
只看楼主

两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]

两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/

[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
免费打赏
windrainbow2008
2018年07月29日 17:45:15
12楼
先断开低压母联,然后高压母联柜合闸,之后测低压两段出口ABC三相间,相电压,同名相为零,不同相为380V就可以合上低压母联柜了!
回复
电力安装200811
2018年09月13日 09:51:55
13楼

先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。


测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误

回复