两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/
[
本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
2楼
先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。
测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。
回复
3楼
谢谢楼上,已经测过了,:handshake
回复
4楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。
回复
5楼
不好意思,为了下点资料,来混分的
回复
10楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。
还有什么要注意的事项吗 期待中啊
回复
11楼
:lol :lol 先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。
测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。:lol
回复