用万用表怎么核变压器相序?
wck4850102
wck4850102 Lv.3
2010年12月29日 15:08:18
来自于变压器
只看楼主

两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]

两台800KVA变压器并列运行(Dyn11),35/0.4kv.现在刚刚通电,如今要核对相序(变压器低压侧分段母线),请教各位用万用表怎么核,能否说下具体步骤,谢谢各位大侠指教/

[ 本帖最后由 wck4850102 于 2010-12-29 15:23 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年12月29日 23:22:23
2楼
先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。
回复
wck4850102
2010年12月30日 14:48:17
3楼
谢谢楼上,已经测过了,:handshake
回复
zhanggdgs
2011年01月02日 07:24:32
4楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:36:25
5楼
先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:37:18
6楼
先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:38:02
7楼
先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:38:35
8楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:40:08
9楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。


不好意思,为了下点资料,来混分的
回复
永无止境
2011年01月12日 13:41:56
10楼
两台变压器高压侧并列,一台主变带全站负荷,一台空载运行,在空载运行变压器低压开关两端测量两台变压器低压两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压为0,不同名相之间电压为380。

还有什么要注意的事项吗 期待中啊
回复
baobao1003
2011年01月12日 14:44:28
11楼
:lol :lol 先把变压器高压侧并列,低压侧各带一段母线,母线的分段开关断开。此时分段开关的两端都有电。

测量分段开关两端的A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C之间的电压,同名相之间电压基本为0,其余不同名相之间电压为400V左右,就证明核相无误。:lol