接地极能直接焊在钢管上吗?
slow
slow Lv.2
2006年03月07日 17:00:06
只看楼主

管道安装时,静电接地极安装后老被人偷,问能不能直接焊在钢管上?

管道安装时,静电接地极安装后老被人偷,问能不能直接焊在钢管上?
免费打赏
chief
2006年03月07日 17:58:16
2楼
好像是不允许的,怕破坏管道的外保护层(比如说镀锌层)
回复
netling
2006年03月07日 18:37:29
3楼
规范明确规定是不允许的,见民用建筑电气设计规范
回复
王学生
2006年03月07日 18:50:11
4楼
这要看钢管的用途、位置以及安全环境等,现实接法与规范有时是不相符(人为因素)。
回复
lingeringtale
2006年03月07日 19:46:23
5楼
一般不允许,如果走线的,倒是可以的,跨接的说,以前的做法
回复
dsy123456
2006年03月08日 07:53:04
6楼
我在哪里好象看到过,家电的接地可以接到自来水管的。
回复
wyxsacf
2006年03月08日 08:40:31
7楼
在DL/T 621—1997《交流电气装置的接地》的标准中,对接地极有以下规定,请你参考:
8.2.2 接地极可采用下列几种型式:
a)圆钢、角钢或钢管;
b)钢带;
c)板;
d)埋于基础内的接地极;
e)非钢筋混凝土中的钢筋;
f)征得供水部门同意的金属水管系统;
g)征得电缆部门同意的铅质包皮和其他金属外皮电缆;
h)其他合适的地下构筑物(另见8.2.3d)。
注:任何一种接地极的功效取决于当地的各种土壤条件,应选定适合于各种土壤条件的一种或几种接地极以及所要求的接地电阻值。
8.2.3 接地极的安装应符合下列要求:
a) 接地极的型式及埋入深度必须使土壤的干燥及冻结程度不会过分增加接地极的接地电阻,以免超过所要求的接地电阻值;
b) 接地极所采用的材质及结构必须经得住由于腐蚀而引起的机械损伤;
c) 接地装置的设计必须考虑到由于腐蚀可能增加接地极的接地电阻值;
d) 可燃液体或气体、供暖系统的金属管道严禁用作保护接地极。
8.5.3 当建筑物的水管被用作接地线或保护线时,水表必须跨接联结,其联结线的截面应根据其被用作保护线、等电位联结线或功能接地接地线的要求而采用适当的截面。
回复
slow
2006年03月08日 09:03:33
8楼
多谢各位楼上的了
回复
xsf_home
2006年03月08日 09:54:55
9楼
当建筑物的水管被用作接地线或保护线时,水表必须跨接联结,其联结线的截面应根据其被用作保护线、等电位联结线或功能接地接地线的要求而采用适当的截面。
以前做还真的没有考虑到这些,当用水管接地时,很少考虑水表跨接连接