关于同期系统转角变压器的问题
liufangping
2006年03月07日 16:56:34
来自于变压器
只看楼主

请问同期系统转角变压器的接线组别怎么选,变比怎么选.为什么变比是100比100/1.732或者100/1.732比100.按道理应该是100比100才对啊,请高手赐教?感激不尽.

请问同期系统转角变压器的接线组别怎么选,变比怎么选.为什么变比是100比100/1.732或者100/1.732比100.按道理应该是100比100才对啊,请高手赐教?感激不尽.
nasa111
2006年03月07日 17:21:29
2楼
转角变压器的接线组别是由运行系统和待并系统间变压器的接线组别决定的。
你说的那种转角变可以用于一侧取相电压、一侧取线电压的同期系统中。
回复
sunyi200271
2006年03月07日 19:02:04
3楼

说得对,转角变压器的接线组别所形成的两侧电压相角差应和变压器两侧电压相角差相等,以补偿变压器的相角差。所以转角变压器的接线组别是由运行系统和待并系统间变压器的接线组别决定的。
回复
liufangping
2006年03月08日 09:40:04
4楼
一侧取相电压一侧取线电压,怎么判断同期啊,应该都取相电压或线电压才可以比较啊,而且同期装置要求这样啊
回复
liufangping
2006年03月08日 09:41:13
5楼
请水电站二次设计的高手发表意见,期待中....................
回复
whrdctwm
2006年03月08日 12:12:01
6楼
关注中

cof1661482909617:你好,我是电气专业小孟

回复
elec
2006年03月08日 16:28:23
7楼
变压器为Y/△接线时,高、低压侧绕组相位一致,低压侧绕组电压为线电压,高压侧绕组电压为相电压,故高、低压侧电压差30度,低压侧增加转角变△/Y后,转角变二次线电压为绕组电压1.732
回复
nasa111
2006年03月08日 17:08:51
8楼
随着微机自动准同期装置的广泛使用,转角变和隔离变已经是日垂西山的东东了~~~~~
通过装置中内置的数字转角功能,可以在软件中很方便的设置系统侧TV的二次电压及相位,省却了现场安装转角变工作,简化了现场二次设计,提高系统的可靠性。
回复
szlh001
2006年03月08日 19:44:33
9楼
同意楼上的师傅
现在微机准同期已经没有转角变压器了
回复
dongfangsu
2006年03月09日 12:29:05
10楼
转角变是由3只单相,100:57.7V的变压器组合而成,如果主变是Y,d11接法,转角变可以安装在系统侧也可以安装在待并侧,如果转角变安装在系统侧,则转角变的接法为Y,d11,即,转角变的输入即星形侧为A、B、C、N,而转角变输出(三角形侧)的A、B用于同期电压与待并侧PT的A、B进行比较。因为转角变的输入侧为星形接法,所以每一相绕组的电压就是相电压57.7V,而输出为三角形接法,所以输出端每一相绕组为线电压即100V,所以转角变当中的每一只变压器变比一定是100/57.7V或57.7/100V,而不会是100/100V。
现在的微机自动准同期装置一般都有自动转角功能,可以设置为超前30度或滞后30度,所以没有必要采用转角变,有的电厂要加一套手动的同期装置,如果采用老式的同步表MZ-10因为没有转角功能所以在主变为Y,d11接法时也必须采用转角变.不过现在有一种微机型同步表(深圳智能公司生产SID-2SL)也可以进行转角,如果采用这种同步表的话也没有必要采用转角变了.
回复
scj171
2006年03月09日 14:40:32
11楼
转角变压器主要用在主变压器的同期上,它必须是三相的。
使用转角变压器的目的就是为节省一组高压互感器。
由于变压器高、低压侧同相之间角度是固定的,所以采用转角变压器。
转角变压器的接线组别是由运行系统和待并系统间主变压器的接线组别决定,它们的接线组别是一样的。
由于同期比较时取得是线电压(AB、BC)被转角侧是相电压,所以转角变压器有一端电压应该是57.7V,输出是100V,这样角度和电压就都合适,可以比较了。
回复

相关推荐

APP内打开