我正在设计1000KVA、10/0.4配电室,一台变压器、12个低压柜。谁有这个项目的全套图纸,包括土建、平面布置、以及配电系统图。学习学习。
我正在设计1000KVA、10/0.4配电室,一台变压器、12个低压柜。谁有这个项目的全套图纸,包括土建、平面布置、以及配电系统图。学习学习。
12楼
GCK的在电气图纸里我下过一个。
回复
13楼
电源进线柜,装4CT,第4个是专为补偿控制器用的。
回复
14楼
那个图纸可能是用几台变压器并联运行的图纸,你只要一台低压侧总保护柜(即进线柜就行了!),其余的可以删除,原图中为电缆下进线,你可以把它改为上进线.因为你只有一台变压器,母联柜也要取消,补偿柜容量也要按你的实际计算调整,一般为变压器容量的20~30%.记着要调整母排的大小.
进线柜上多余的一个CT要到自无功补偿柜,是检测功率因数用的.
总进线开关是要你来选型号的,你要选上有三段保护功能的框架断路器(壳体电流为2000A为好,1600A也能用),你可以选型为固定式或抽屉式.
回复