我正在设计1000KVA、10/0.4配电室,一台变压器、12个低压柜。谁有这个项目的全套图纸,包括土建、平面布置、以及配电系统图。学习学习。
我正在设计1000KVA、10/0.4配电室,一台变压器、12个低压柜。谁有这个项目的全套图纸,包括土建、平面布置、以及配电系统图。学习学习。
2楼
你要说明是用什么柜型呀?固定式还是抽屉式?单排排列还是双排排列?是干式变压器吗?高变压器室不?出线方式呢?
回复
3楼
一台1000的配变要这么多低压柜吗?
你用什么低压柜呀?
回复
4楼
还是把你的问题说的具体一点,有什么具体要求?
回复
5楼
是S9-1000型变压器,低压开关柜采用固定式双排排列。因为它主要是供生产场地上的电,范围比较广,低压柜多设几个,检修时可以缩小停电范围,我是这样考虑的,也不知合适不合适?那1000的变压器一般是配多少屏低压柜?因为是第一次做,心里没底,所以希望大家多多指教,谢谢各位了!
回复
6楼
那1000的变压器一般是配多少屏低压柜?
没有限制。按需要。我配过30台的GGD。
回复
7楼
1000KVA的变压器配多少柜子是没有限制的,主要看你的需要,还有就是总的负荷别超变压器的本体容量就行。
你用的是GGD的柜子。
不太好意思,我这有实物全套图纸,就是没有电子版的,不能帮你什么忙(因为我是甲方)但如果你有什么问题可以打电话找我13633359715,王。我能帮你解答的尽量帮你!
回复
8楼
到图纸区找一下吧?那里可能会有的!
回复
9楼
我帮你找到一个,在此基础上改一下就可以了!
回复
10楼
太感谢你了,我下载了,对我很有帮助。我有一点不胜了解,就是你有几个低压侧总保护柜,作什么用的,需要吗?可能是我的疏忽,我压根没考虑,开关本身不是自带保护吗?
回复
11楼
你的低压侧进线是哪根?
去补偿柜的那个互感器是什么意思啊?
回复