供电配电
fittermouse
2006年03月07日 14:32:40
只看楼主

建筑面积12万平米的厂区,工艺不详配电怎么考虑?100W/平方米,可以不?选变压器该怎么选?需用系数怎么取?谢谢了先

建筑面积12万平米的厂区,工艺不详配电怎么考虑?
100W/平方米,可以不?
选变压器该怎么选?
需用系数怎么取?
谢谢了先
免费打赏
andyfeeling
2006年03月07日 15:05:40
2楼
哇!这样的问题让人怎么回答啊?
回复
andyfeeling
2006年03月07日 15:07:31
3楼
工业建筑内的供配电要根据设备工艺走啊,难道建成后再改造不成.
回复
fittermouse
2006年03月07日 15:13:04
4楼
应该是电子厂房,现在的关键是怎样预留负荷能合理一些
我们是小院,作厂房不带工艺的
回复
tcchezhong
2006年03月07日 15:18:57
5楼

作厂房不带工艺的。
那就别做工艺的配电了,也没法做。
只能做建筑电气的设计。
回复
nicky_o
2006年03月07日 15:28:55
6楼
同意5楼的,做做简单的照明先,工艺定了以后再做~~
回复
jack1013
2006年03月07日 16:15:01
7楼
老兄,这样叫设计吗?应问一下业主,有什么设备,叫业主提供一份设备负荷表等等。其他的按常规设计。
回复
dsy123456
2006年03月07日 16:42:17
8楼
建议去看看,相类似的其他已建成的工厂,相信如果在工业区,应该很多的。
回复
crazyboy
2006年03月07日 16:49:22
9楼
不是说你想定多少就多少的,得让甲方他们提给你工艺预留电量的。这是必备的用电条件
回复
fittermouse
2006年03月08日 16:02:30
10楼
谢谢楼上的各位
可是我实在是不好做
每次都是甲方说:你看着预留吧
哎。。。。
回复
tcchezhong
2006年03月08日 16:09:10
11楼

预留完了,就等着挨骂吧!
回复

相关推荐

APP内打开