变压器中性点接地,保护地,工作地如何做
guohaiping
guohaiping Lv.2
2006年03月07日 12:01:27
来自于变压器
只看楼主

变压器中性点接地.保护地和工作地是否要分开

变压器中性点接地.保护地和工作地是否要分开
免费打赏
tcchezhong
2006年03月07日 12:08:56
2楼
变压器中性点接地。在这一点,保护地和工作地是接到一起的。TN-S系统,变压器中性点接地以后,保护地和工作地(N线)是要严格分开的。
回复
guohaiping
2006年03月08日 15:55:57
3楼
变压器中性点接地是否是在低压总进接地,再在总进柜分PE,N
回复
tcchezhong
2006年03月08日 16:11:29
4楼
在变压器室,变压器低压零序CT后接地。
回复
wyxsacf
2006年03月08日 16:12:40
5楼
我来告诉你:DL/T 621—1997《交流电气装置的接地》中,对TN系统是这样解释的:TN系统,系统有一点直接接地,装置的外露导电部分用保护线与该点连接。按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下3种型式:
1)TN—S系统。整个系统的中性线与保护线是分开的。
2)TN—C—S系统。系统中有一部分中性线与保护线是合一的。
3)TN—C系统。整个系统的中性线与保护线是合一的。
然后对接地点的引出又做了详细的规定:7.2.1 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(8)要求且不超过4Ω时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
b)当建筑物内未作总等电位联结,且建筑物距低压系统电源接地点的距离超过50m时,低压电缆和架空线路在引入建筑物处,保护线(PE)或保护中性线(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。
c)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地装置,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。
7.2.2 向B类电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻应符合下列要求:
a)配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地装置的接地电阻符合本标准5.3.1要求时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
b)配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地装置的接地电阻符合式(5)的要求,且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
7.2.3 低压系统由单独的低压电源供电时,其电源接地点接地装置的接地电阻不宜超过4Ω。
综合以上:也就是说,1、当配电变压器高压侧工作于不接地时(高压侧D型联结组别),不管该配电变压器在建筑物内还是外(在建筑物外时符合一定的要求),低压侧系统的电源接地点可直接从变压器的保护接地点引出(共用接地装置)。但要注意:N和PE只在系统的一点连接,然后始终分开(详细规定如下:当从装置的任何一点起,中性线及保护线由各自的导线提供时,从该点起不应将两导线连接。在分开点,应分别设置保护线及中性线用端子或母线。保护中性线应接至供保护线用的端子或母线)
2、当配电变压器高压测工作于低电阻接地系统时(高压侧Y型联结组别),当该配电变压器在建筑物外时,低压侧系统的电源接地点不可从变压器的保护接地点引出(不得共用接地装置)。低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不宜超过4Ω。
当该配电变压器在建筑物内时,接地电阻符合:R(接地电阻)小于或等于2000/I(I为计算用的流经接地装置的入地短路电流),且建筑物内采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地装置。
回复
电隐
2009年02月12日 18:58:40
6楼
变压器中性点接地。TN-S系统保护地和工作地是接到一起的。TN-S系统,变压器中性点接地以后,保护地和工作地(N线)是要严格分开的
回复

相关推荐

APP内打开