大家对消防水池的做法有何高见??
ctl1025
ctl1025 Lv.2
2006年03月06日 15:13:54
来自于建筑构造
只看楼主

我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见白色瓷砖(白水泥擦缝)1:3水泥砂浆结合层 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚1:3防水砂浆保护层 20厚;三元乙丙附加补强层三元乙丙防水层2厚聚氨脂涂膜防水层三道1:3防水砂浆找平层20厚钢筋混凝土底板。

我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见

白色瓷砖(白水泥擦缝)
1:3水泥砂浆结合层 5厚
1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚
刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)
细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚
1:3防水砂浆保护层 20厚;
三元乙丙附加补强层
三元乙丙防水层2厚
聚氨脂涂膜防水层三道
1:3防水砂浆找平层20厚
钢筋混凝土底板。
免费打赏
zzhcow
2006年03月06日 17:23:59
2楼
你是做设计的?什么消防水池啊?
做法也太保守或要求太高了吧.
我做的基本就是钢筋混凝土自防水,最多增加一道三元乙丙防水层,不知道你的为什么要这么复杂啊?
回复
ctl1025
2006年03月07日 09:25:33
3楼
自防水是不可能的,没有这种做法,也不合理,你的做法好像又过于简单
回复
zzlysjy
2006年03月08日 18:44:40
4楼
防水等级是几级呀?这么多构造层吗?
回复
ctl1025
2006年03月09日 08:55:51
5楼
消防水池不分等级,不是地下室外防水,分四个等级。
回复
zzhcow
2006年03月14日 13:35:25
6楼

怎么不可能?现在好多水池都是自防水啊!国家也有标准图籍啊?
回复
hty3366
2006年03月15日 21:10:26
7楼
有时也要看工程要求,普通消防也没必要做的那么多层,
回复
ctl1025
2006年03月17日 08:32:28
8楼
我觉得混凝土自防水,还是会渗水,不能达到完全的不渗漏。你所说的标准图集能否告诉我图集号,不胜感谢!!
回复
ztyzxc
2006年03月18日 09:56:20
9楼
我觉得混凝土自防水也不能保证不渗漏,还是应该加防水层.
上次我们现场也提到这个问题,设计院的回复是不能用自防水.
回复
zzhcow
2006年03月23日 10:39:47
10楼
96S815 圆型钢筋混凝土水池?
你查查吧。
回复
xindecoarlie
2006年03月30日 10:42:23
11楼
我们工地用的是200m3消防水池,用抗渗混凝土
回复