我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见白色瓷砖(白水泥擦缝)1:3水泥砂浆结合层 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚1:3防水砂浆保护层 20厚;三元乙丙附加补强层三元乙丙防水层2厚聚氨脂涂膜防水层三道1:3防水砂浆找平层20厚钢筋混凝土底板。
我这有个消防水池的节点,已经用了三年,但我一直觉得这个节点有缺陷,想听听各位高见
白色瓷砖(白水泥擦缝)
1:3水泥砂浆结合层 5厚
1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 10厚
刷一道YJ-302混凝土界面处理剂(随刷随抹底灰)
细石混凝土内配钢筋网 6@200 80厚
1:3防水砂浆保护层 20厚;
三元乙丙附加补强层
三元乙丙防水层2厚
聚氨脂涂膜防水层三道
1:3防水砂浆找平层20厚
钢筋混凝土底板。
2楼
你是做设计的?什么消防水池啊?
做法也太保守或要求太高了吧.
我做的基本就是钢筋混凝土自防水,最多增加一道三元乙丙防水层,不知道你的为什么要这么复杂啊?
回复
3楼
自防水是不可能的,没有这种做法,也不合理,你的做法好像又过于简单
回复
4楼
防水等级是几级呀?这么多构造层吗?
回复
5楼
消防水池不分等级,不是地下室外防水,分四个等级。
回复
6楼
怎么不可能?现在好多水池都是自防水啊!国家也有标准图籍啊?
回复
7楼
有时也要看工程要求,普通消防也没必要做的那么多层,
回复
8楼
我觉得混凝土自防水,还是会渗水,不能达到完全的不渗漏。你所说的标准图集能否告诉我图集号,不胜感谢!!
回复
9楼
我觉得混凝土自防水也不能保证不渗漏,还是应该加防水层.
上次我们现场也提到这个问题,设计院的回复是不能用自防水.
回复
10楼
96S815 圆型钢筋混凝土水池?
你查查吧。
回复
11楼
我们工地用的是200m3消防水池,用抗渗混凝土