各位同行,我在广州,想请教各位一个问题。我现在正在设计一栋21层的住宅,不知走廊及电梯前室是否需设自动喷淋?(该项目的消防批文写得很含糊,只是写按规范做)《高规》第7.6.2点 “建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:7.6.2.1 公共活动用房。7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。7.6.2.3 可燃物品库房。

各位同行,我在广州,想请教各位一个问题。
我现在正在设计一栋21层的住宅,不知走廊及电梯前室是否需设自动喷淋?(该项目的消防批文写得很含糊,只是写按规范做)
《高规》第7.6.2点 “建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7.6.2.1 公共活动用房。
7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房。
7.6.2.3 可燃物品库房。
7.6.2.4 高级住宅的居住用房。
7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。”
如何理解“除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外”这句话?是理解成“除普通住宅外和高层建筑中不宜用水扑救的部位外”还是理解成“除普通住宅不宜用水扑救的部位外和高层建筑中不宜用水扑救的部位外”?请各位帮忙。多谢了。
免费打赏
memory
2002年09月15日 05:24:02
2楼
该项目的消防批文写得很含糊,各地执行情况也不同!最好咨询当地消防部门
回复
刘峰
2002年09月15日 18:23:35
3楼
不需设,我认为在执行规范条文时,不应该死扣规范的文字,应该从火灾的危险性机理来分析,我认为商住楼的住宅部分和纯住宅应该相似考虑
回复
zjf2002
2002年09月15日 19:18:22
4楼
同意楼上观点。
关键是在普通住宅和高级住宅的区分上没有统一的标准,才导致执行该条规范时出现混乱!
回复
tx
2002年09月15日 23:13:34
5楼
普通住宅和高级住宅的区分应看是否设置集中空调系统。普通住宅不设喷淋。
回复
visitor
2002年09月16日 01:08:15
6楼
“除普通住宅外和高层建筑中不宜用水扑救的部位外”确实比较容易引起歧义,不过任何事情都是是以人为本的,普通住宅的电梯前室根本就太可能存在什么易燃或引起火灾蔓延的物品出现,我遇到这种情况是不会做的。
另一方面如果设置自喷系统,大概一个前室用 25、32 的管带一两个喷头就够,而按规范“每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。”的要求来设计,再加上自喷 4.2.9 中的组件、配件和设施强制条文,这样的图纸做出来恐怕自己都觉得好笑~~
回复
zjf2002
2002年09月16日 19:00:26
7楼
tx朋友:
装修标准高和设有空调...
关键是:装修标准这一点难把握!
回复
刘峰
2002年09月17日 00:02:30
8楼
to 楼上:
可以看看条文说明,高级住宅有四点要求,需同时达到才算高级住宅,其中最容易判断的就是,看是否满铺地毯
回复
竹松居士
2002年09月17日 20:05:16
9楼
刘峰同志,你站着说话不腰疼,做设计的谁知道甲方满铺不满铺地毯啊!他可以告诉你不铺啊。到时候他在铺上就是了!即使你们消防大队的去检查的时候,他也可以临时把走廊上地毯拿掉么,难道,那就不是高级住宅了!这这么把握的住啊!
不要说,满铺不满铺地毯了,有时作设计掉不掉顶,甚至上不上中央空调都不清楚!我就遇到过这样的甲方,一开始说不吊顶,设计完了他要吊顶。吊顶的事情解决了,他说中央空调不上了,再过一个星期,又告诉你,中央空调还是要上的,但由溴化锂机组改为热泵,冷却塔取消!到最后,又说,中央空调不知道上不上,等未来房子造好了,又买家决定上不上!!
我当场 吼吼吼~~~~~~~~~~ 晕倒,这消防怎么考虑?!!!
回复
alex_le75
2002年09月17日 21:39:47
10楼
该建筑按普通住宅考虑,不需设喷水系统。规范上也没任何一条说明该类建筑要上喷水系统。当然,施工图最终要经消防队审批,还是先问问当地消防部门的意思!不设应该没问题!
回复
zjf1019
2002年09月17日 21:54:01
11楼
除普通住宅外和高层建筑中不宜用水扑救的部位外