有没有这样的图纸谢谢有地方说55千瓦以上的电动机启动都要用闭式星三角启动,单位的75千瓦的电动机还是用普通的星三角启动~~
有没有这样的图纸
谢谢
有地方说55千瓦以上的电动机启动都要用闭式星三角启动,单位的75千瓦的电动机还是用普通的星三角启动~~
2楼
:lol
我这样跟你说你就知道了。。
正常星三角启动顺序是:主接触器-星接触器-角接触器。过程中角接触器吸合前瞬间,电机是处于失电状态。
所以再次接通角接触器时候会对电网产生冲击作用。
所以就出现了闭式星三角启动线路,原理是在上面的基础上改进了一些:
正常星三角基础上,多了一组角接触器在角接触器上相串联了一个电阻,具体值可以计算。
启动的顺序是:主接触器-星接触器-辅助接触器(串电阻的) 然后断开星接触器,再投入角接触器,断开辅助接触器。
相当于没一相绕组并联了个电阻而已。
回复
3楼
正常星三角启动顺序是:主接触器-星接触器-角接触器
这个顺序不好
应该是 :time: 星接触器—主接触器—角接触器:time:
回复
4楼
赞同楼上的:victory: :victory: :victory:
回复
5楼
谢谢~~:time:
回复
6楼
电机采用什么方式启动除了看电机的容量外 还要看供电的变压器容量以及附近负荷对电压波动是否敏感。我见过70KW直接启动的水泵。
回复
7楼
:time: 谢谢~~
回复
8楼
版主分析的到位,我以前做现场的是时候,只是懵懵懂懂的,现在明白了
回复
9楼
谢谢:time: ~~
回复
10楼
谢谢~~:time:
回复
11楼
K1:主接触器,k2:运行接触器(角接触器),k3:启动接触器(星接触器),K4:闭式三角(过度接触器)
1、星三角启动顺序是:K1、K3吸合。启动电流减少到一定值(由计算得出,时间继电器控制),K2吸合、K3释放,电机处于运行状态。在接换的过程中,电机是处于失电状态,所以对电网会造成冲击,但电源(变压器)容量允许的范围内,是对供电质量的影响不大的。
2、闭式星三角启动线路,原理是在上面的基础上改进了一些:
正常星三角基础上,多了一组角接触器在角接触器上相串联了一个电阻(还有相关的控制系统和电流检测装置),电租的阻值值可以计算得出。启动的顺序是:K1、K3吸合(电机星型启动);启动电流减少到一定值,K3吸合、K4吸合,电机星型运行;电流减少到一定值,K3释放、K4吸合,电机带电组三角运行;电流到达一定值时,K2吸合、K4释放,电机三角运行。这杨达到平滑启动的效果,较少对电网的冲击。
回复