混凝土梁板结构,梁先浇筑至板底,等先浇筑部分达到强度时,再浇筑砼板及剩下部分的梁体,这样施工规范是否应许,对梁的承载力影响有多大,有补救措施吗?
混凝土梁板结构,梁先浇筑至板底,等先浇筑部分达到强度时,再浇筑砼板及剩下部分的梁体,这样施工规范是否应许,对梁的承载力影响有多大,有补救措施吗?
12楼
码头上这个浇注比较常见,注意:梁顶需凿出新鲜石子,浮浆清除干净,基本问题不大
回复
13楼
见识了 学习了
回复
14楼
还真没见过,楼主把处理方案拿出来看看啊!谢谢!
回复
15楼
有没有注意到没有柱子插筋,难道是顶层,或者只有这么一层。
如果是这样,这样施工可能是有道理的,条件所限,不方便支满堂脚手架。
回复
16楼
难道是忘记支模了??呵呵
回复
17楼
这种支模本人做过几次,老师傅传下来的,主要用于一层以下是架空层的现浇钢筋砼结构,因为如果梁板一次浇筑完成的话,下部的模板由于空间狭窄,不好拆除,所以分成两次浇筑了。照片上是第一次浇筑,强度达到要求以后即回填土方,清理干净钢筋砼垃圾后绑扎板筋,进行第二次浇筑。
回复