电机运行正常,但水泵运行不在高效段,出水管上压力表有读数,但水管不上水。
电机运行正常,但水泵运行不在高效段,出水管上压力表有读数,但水管不上水。
2楼
你用的是什么泵,如果是离心泵,有可能是扬程低。有压力但压力高吗?或者管子堵塞,或者是叶轮有杂物。
回复
3楼
水头损失太大!请计算沿程水头损失及局部水头损失,
回复
4楼
吸水管漏气。
回复
5楼
我同意sd的看法!
回复
6楼
???
你再好好看一下,
回复
7楼
找上海连成的泵样本,
最后一页有各种故障及解决办法。
回复
8楼
可能是叶轮有磨损。
回复
9楼
我估计是电源反相了,造成电机反转,水泵的旋转方向反了。请施工单位将电源反相。
我有7成把握。