cfg素混凝土浇注桩问题
kukafei1221
2010年12月23日 19:25:29
只看楼主

这是我们在开槽时发现的这并不是挖掘机碰折的,在桩断面上最外边有一圈环形的泥印请问这是怎么回事呢?

这是我们在开槽时发现的这并不是挖掘机碰折的,在桩断面上最外边有一圈环形的泥印请问这是怎么回事呢?

图像019 (2).jpg


图像020 (2).jpg


图像021 (2).jpg

免费打赏
lcw007__2
2010年12月27日 19:59:28
2楼
这个。。。还真少见,估计是等灌混凝土的时间太长。
回复
ben2665056
2010年12月28日 00:24:15
3楼
相隔时间太长了,新旧混凝土没有拈接在一起吧!
回复
jap545
2010年12月31日 16:19:38
4楼
请基础专家求解啦:lol :lol :lol
回复
pv_002_vk44w
2011年01月01日 13:56:44
5楼
见识了估计是混凝土供应不及时造成的!!!!!!!!
回复
chen-neng
2011年01月05日 11:36:46
6楼
估计是混凝土供应不及时造成
回复
zhihao_666
2011年01月05日 16:22:33
7楼
估计是中途换混凝土配合比中的材料了!!
回复
fengsha9000
2011年01月06日 15:07:26
8楼
电线杆子灌的混凝土,制造了这桩。
回复
北国风光
2011年02月20日 16:32:11
9楼
估计是提钻速度有点快,出现的夹泥现象吧
回复
fangtiankou
2011年03月12日 11:35:54
10楼
原因主要有以下几点:
1、混凝土已经初凝了,与后期混凝土的连接力不行
2、导管在提过程中,导管埋入混凝土的深度不够,导致断桩
3、挖断的可能是上面的浮浆,因为看了你的照片上面看不见石子
回复
zhanshuxing
2011年04月08日 01:13:42
11楼
回复

相关推荐