高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手

高压柜弹簧储能机构是否需要设置防跳装置,以前大电流电磁机构需要防跳,现在换微机保护和弹簧储能机构了,是不是就不需要防跳功能了?请教高手
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2010年12月23日 20:31:39
2楼
只知道加防跳,从没了解为什么要加,需不需要加,关注一下
回复
zyz8438
2010年12月23日 21:36:32
3楼
都需要防跳!
回复
huanglongmiao
2010年12月24日 11:30:54
4楼
有微机保护的话,断路器上就可以不要了。
回复
冬天的雨
2010年12月24日 11:36:24
5楼
微机保护和断路器上都有防跳的话,只能用其中的一个,不能用两套
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月24日 15:40:17
6楼
5楼的,请问为什么不能用2套,还有这2套,哪个更可靠
回复
zyz8438
2010年12月24日 15:50:34
7楼
两套一起用,会有冲突。引起断路器合闸拉开后,无法实现第二次合闸的情况,必须停控制电源再送控制电源才能合闸的情况。

两套防跳原理不同,各有优劣。不好说谁更可靠谁不可靠!
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月24日 16:17:42
8楼
哦 有点明白了
回复
xzz1975
2010年12月24日 16:51:27
9楼
为什么需要呀?最好说明一下原因
回复
lingxuct
2010年12月24日 17:38:49
10楼
弹簧机构储能合闸的断路器(如ABB的VD4、西门子的)都不加“防跳”了,因为断路器合闸后,储能需要一段时间,发生故障跳闸后,因弹簧机构还在储能过程,不会再次合闸。

但不是没有“防跳”功能,而是由“故障闭锁合闸回路”了。
回复
zyz8438
2010年12月24日 21:47:24
11楼


VD4取消了防跳回路吗?怎么没听说过?

我们最新用的西门子的3AH还有防跳回路啊!
回复