基础上浮
duyan660725
2010年12月23日 12:49:20
来自于地基基础
只看楼主

遇到一个地下水池上浮需要处理,除增加基础重量外,还有什么更好的办法吗?请大家支持支持

遇到一个地下水池上浮需要处理,除增加基础重量外,还有什么更好的办法吗?请大家支持支持
免费打赏
海边的骆驼
2010年12月23日 12:54:20
2楼
1抗拔桩或抗拔锚杆、底板外伸,加覆土,周围土尽量填压密室
回复
kancai2010
2010年12月23日 15:43:14
3楼
打抗浮锚杆或做抗浮桩。
回复
wh_52521_love
2010年12月23日 16:19:33
4楼
抗拔桩,抗拔锚杆等
回复
xixiy
2010年12月27日 10:32:26
5楼
假如水池跨度不大的话,底板外伸,利用上部覆土压重比较经济。
假如太大的话,就看下部土层或者岩层,考虑抗拔锚杆或者抗拔桩。有条件,当然抗拔锚杆经济了。
回复
changzhouliushh
2010年12月27日 21:18:15
6楼
在外围打两个井,抽水降低地下水位
回复
in.jan
2010年12月27日 21:41:42
7楼
路过学习了.........
回复

相关推荐