新抗规关于平面不规则的定义中,开洞面积大于楼层面积的30%或有大的错层为楼板局部不连续。请问这个开洞面积是如何计算的?包括楼梯间和电梯井吗?
新抗规关于平面不规则的定义中,开洞面积大于楼层面积的30%或有大的错层为楼板局部不连续。请问这个开洞面积是如何计算的?包括楼梯间和电梯井吗?
12楼
不包括,抗规统一培训教材,,19页的1.3点有说明,楼梯间 管井和电梯井道一般不计入楼板开洞面积 我是来学习的 。。。
回复
13楼
学习了 高人多呀 要学习的很多
回复
14楼
不包括
回复
15楼
我没发现条文说明中有明确说明,这个又要扯皮了
回复
16楼
不规则的结构注意加强一下,计算模型采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,也不是什么大问题,
细节也不必扣的这么明确的,关键是有这么一个概念就可以了,30%,50%编规范的也是拍脑袋给出来的,因为专家拍脑袋给出的东西,我们脑袋大,太不值得了,呵呵!
回复
17楼
肯定是有一定依据的,不是胡编的,大家多看看规范方面的书。人家只是看的书多而已。
回复
18楼
同意这个观点:楼梯间和电梯井周边有剪力墙时可以不算
回复
19楼
超限审查的时候认为,从洞外边算洞口面积,全部面积按主要竖向抗力构件的投影算,不要听楼上的有些人胡扯
回复
20楼
应该是结构主要抗侧力结构之间的开洞,影响楼板协调位移的作用时。
回复
21楼
一般是不包括的。培训教材上有说明。第19页。
回复