关于新抗规3.4.3条的疑惑,求解
yeshimiao
yeshimiao Lv.5
2010年12月23日 09:21:21
只看楼主

新抗规关于平面不规则的定义中,开洞面积大于楼层面积的30%或有大的错层为楼板局部不连续。请问这个开洞面积是如何计算的?包括楼梯间和电梯井吗?

新抗规关于平面不规则的定义中,开洞面积大于楼层面积的30%或有大的错层为楼板局部不连续。请问这个开洞面积是如何计算的?包括楼梯间和电梯井吗?
免费打赏
abd003698741
2010年12月23日 11:03:28
2楼
包括楼梯间和电梯井
回复
xuesa
2010年12月23日 13:12:33
3楼
当然了,是洞就包括。
回复
ouyfw71
2010年12月23日 13:23:01
4楼
楼梯间和电梯井周边有剪力墙时可以不算
回复
yeshimiao
2010年12月23日 14:07:34
5楼
有具体的条文解释吗?
回复
niehuanhuan11
2010年12月23日 21:07:59
6楼
:) 如果是筒体作为楼梯和电梯间,就不算了
回复
wy6775956
2010年12月24日 11:42:59
7楼
来学习的 :)
回复
xjksmrg1975
2010年12月24日 11:47:37
8楼
新抗规关于平面不规则的定义中,开洞面积大于楼层面积的30%或有大的错层为楼板局部不连续。请问这个开洞面积是如何计算的?包括楼梯间和电梯井吗?

肯定包括呀,
回复
ralphh
2010年12月25日 11:08:13
9楼
可以不包括楼梯间和电梯井的
回复
ralphh
2010年12月25日 11:13:36
10楼
不包括,抗规统一培训教材,,19页的1.3点有说明,楼梯间 管井和电梯井道一般不计入楼板开洞面积
回复
leixie11
2010年12月25日 12:45:58
11楼
不包括,抗规统一培训教材,,19页的1.3点有说明,楼梯间 管井和电梯井道一般不计入楼板开洞面积