今天施工验收遇到的问题
sjzri
sjzri Lv.7
2006年03月03日 21:11:49
只看楼主

今天施工验收遇到的问题:1。喷淋管道焊接;2。风管铁皮做的顺缝。请问,现在喷淋管道必须要求施工单位把焊接口改成法兰或沟槽连接吗?通风管道铁皮做的接口处到了一条线,通长30来米,这个改动可够大的,用手电筒一照:整个接口成一条直线。该如何向施工验收部门交代?

今天施工验收遇到的问题:
1。喷淋管道焊接;
2。风管铁皮做的顺缝。
请问,现在喷淋管道必须要求施工单位把焊接口改成法兰或沟槽连接吗?
通风管道铁皮做的接口处到了一条线,通长30来米,这个改动可够大的,用手电筒一照:整个接口成一条直线。
该如何向施工验收部门交代?
免费打赏
yinwj44
2006年03月04日 13:09:57
2楼
问题一:
4.1.3 管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层
表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
问题二
4-2-6金属风管的连接应符合下列规定:风管板材拼接咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝

其实第一条能不能这样做在施工前应该定下来的,总不等到验收才讨论这个问题呢,我做的消防管道是可以焊接的,不过是日本的标准,国内好象不怎么同意,要看验收的人
关于风管接缝这个问题 你也太大意了,这种事情也能发生 呵呵 现场管理有责任哦
回复
jilianghua
2006年03月04日 16:00:47
3楼
问题一:
楼主的工程是那里的?如果在上海,好像是不行的,但如果在北京,好像是允许的。其他楼上的已经讲得很清楚了,不再多说。
问题二:
解决方法只能是把风管一节错一节的翻个身,再连接起来,是你的错赶快改,给别人留下一个有错就改的好印象,不过下次一定要把规范看熟看清,呵呵
回复
sjzri
2006年03月04日 20:03:15
4楼
感谢二位,必须改了
回复
25610703
2006年03月05日 23:48:47
5楼

4-2-6金属风管的连接应符合下列规定:风管板材拼接咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝

其实第一条能不能这样做在施工前应该定下来的,总不等到验收才讨论这个问题呢,我做的消防管道是可以焊接的,不过是日本的标准,国内好象不怎么同意,要看验收的人
关于风管接缝这个问题 你也太大意了,
回复
hyb9918
2006年03月06日 00:12:51
6楼
问题1:主要时为了避免出现因为管内残留的过大焊渣堵塞喷淋头,所以通常是不允许烧焊;
问题2:3楼的是好办法,如果是空调风管,需加强保温。
回复
zhengfeiqing
2006年03月06日 14:58:18
7楼
看来施工的时候要小心了
回复
chenshubin
2006年03月06日 17:49:00
8楼
问题一:
其实第一条能不能这样做在施工前应该定下来的,总不等到验收才讨论这个问题呢,我做的消防管道是可以焊接的,不过是日本的标准,国内好象不怎么同意,要看验收的
回复
luopingbo
2006年04月04日 00:41:51
9楼
喷淋管道应法兰或沟槽连接。。。是国家现行规范所要求的,北京。。。那里都一样。出此问题应由设计方负主要责任!施工单位充其量是失察。以上我之拙见,仅供参考。
回复
torlon
2007年01月09日 20:51:18
10楼
支持2楼的说法。现场管理有责任啊。
回复
liu-xiao-bin78
2007年01月11日 11:41:08
11楼
纠正一下,三楼的说法是不对的。北京的要求也是狠严格的。喷淋管的做法基本上与二楼的一致
回复