我在设计一个大型计算机房,客户要求使用VRV机器。但不知道VRV机器是否可以取代机房专用空调?湿度怎样处理?请高手讨论一下。谢谢!
我在设计一个大型计算机房,客户要求使用VRV机器。但不知道VRV机器是否可以取代机房专用空调?湿度怎样处理?
请高手讨论一下。谢谢!
2楼
其实这个客户也是被大金迷住了.哈哈.........
回复
3楼
日本人的死鸟,楼主不要理他,就说大金的做锅炉都可以,哈哈
回复
4楼
可以的,机房湿度要求不高,
回复
5楼
谢谢各位~
回复
6楼
大家去看看淘宝里的!(空调维修技术资料室)那里有维修资料可以买!
回复
7楼
计算机房有湿度要求和洁净度要求的吧!!!
回复
8楼
呵呵,机房机要求精度高,温度、湿度都不能有太大波动,VRV能做到?真的是开玩笑啊
回复
9楼
我是新人,各位都好厉害
回复
10楼
那如果一幢建筑做VRV系统的话 那么机房还要另外装一个系统么?
回复
11楼
大型计算机机房内没有使用VRV空调的,都是专业精密空调,VRV的温度和湿度的控制达不到机房的使用要求,而且还有一个最大的问题就是漏睡无法处理,采用吸顶式机组,一旦漏水将直接漏在地板上或设备上,都会对机房内设备造成危害。
回复