高层民用建筑设计防火规范,8.1.3,3,条文解释中,房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。
高层民用建筑设计防火规范,8.1.3,3,条文解释中,房间的排烟:以尽量减少排烟系统设置范围为出发点,房间的排烟只规定“面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间”这句话只是定性的,人定量上如何确定,这个问题在过去的设计中给设计人员带来疑惑,考虑到建筑使用功能的复杂性等因素的限制,仍不宜按定量规定,只能列举一些例子供设计人员参考。例:多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等。
请问;普通办公室算不算经常有人停留或可燃物较多的房间?多功能厅、餐厅、会议室、公共场所及书库、资料室、贵重物品陈列室、商品库、计算机房、电讯机房等举例中没有办公室?
2楼
呵呵,楼主啊,建筑超过100平的办公室,还不算经常有人停留的地方吗??
回复
3楼
每天8小时以上的停留还不算经常停留?
楼主,规范的条文解释不可能把所有符合要求的房间都列举,还需要楼主自己去理解。
回复
4楼
哈哈,楼主真有才。
回复