我设计一个厂区的雨水排水。雨水采用带盖板的明渠,在马路的外边,雨水口在马路里边。雨水通过雨水口排入明渠。教科书和手册上说:雨水渠和雨水管的计算方法一样。这样的话,每隔20-50米有一个雨水口,雨水口的下游,由于雨水量发生了变化,那么渠的宽度、水深、坡度、流速等都有可能发生变化,渠就愈来愈宽。但我看过许多厂子,实际的情况是:自始至终渠的宽度、坡度都不变。如果是这样的话,该怎样计算。特别是汇流时间改怎样确定
越往 下游流量肯定是越大的,不过做渠道排雨水的时候经常是转输流量远远大于沿程流量的情况,也就是说渠道主要的流量是上游流过来,而不是沿线汇集的,因此这种情况下,虽然沿线雨水口会接入雨水,但对总量影响不大,因此经常见到的情况都是渠道采用统一规格。
回复
4楼
谢谢你。但具体怎样计算呢?
请各位同仁赐教
回复
5楼
对于明渠来说,如果宽度和坡度合适,是可以实现宽度不变的,雨水坡度变化引起的过水断面积变化正好可以满足流量增加。就按照一般的明渠按照面积进行计算就行了
回复
6楼
多谢版主的赐教。:)
回复
7楼
工程与教科书还是有差别的,过流断面变化太多没有多少意义,能省钱?未必,施工就要复杂些
回复
8楼
学习了, 谢谢。。。。。。。。。。。
回复