风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示
czcivilczcivil
2021年06月24日 09:49:49
只看楼主

风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示 最近,某项目排风井盖板拆模时,盖板坍塌,导致1人死亡。设计院的结构设计人、专业负责人、项目负责人最近日子难过了。 事件经过如下: 会审: 图纸会审阶段,施工单位提出:风井无结构详图及配筋; 设计院回复:预制盖板厚100mm,板底筋为C6@140双向布置,板面不用配筋。 施工: 施工单位认为配筋偏小,按照C10@170施工,并在长边两侧加C25钢筋加强;

风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示

最近,某项目排风井盖板拆模时,盖板坍塌,导致1人死亡。设计院的结构设计人、专业负责人、项目负责人最近日子难过了。
图片
事件经过如下:
会审:
图纸会审阶段,施工单位提出:风井无结构详图及配筋;
设计院回复:预制盖板厚100mm,板底筋为C6@140双向布置,板面不用配筋。
施工:
施工单位认为配筋偏小,按照C10@170施工,并在长边两侧加C25钢筋加强;
拆模:
当天,工人把盖板下模板支撑架拆除后不久,下午2点,盖板突然断裂坍塌,将一名工人压住,下午4点30分工人被救出,抢救无效去世。
图片
官方检测:
风井长向两侧镂空,短向两边为砌块砌筑;
图片
盖板尺寸:5720x1600mm;
断裂位置:中部偏一侧500mm左右;
盖板厚度:123-151mm之间,
保护层:50-101mm,断裂处69mm;(就这保护层厚度也是醉了)
配筋:单层双向C10@198~C10@248(短向)
C10@184~C10@246(长向),长向钢筋在短向钢筋之上。
砼抽样:抗压强度15.6Mpa;
官方结论:
屋面排风井小型构件盖板板厚不满足刚度要求,实配钢筋远不满足承载力要求,最终因盖板断裂坍塌导致当事人被压,经抢救无效死亡,是本次事故的直接原因。
给我们的启示:
板厚不满足刚度要求,那按照单向板5720/30≈190mm,对一个风井盖板来说,这个厚度明显违背设计常理了。
那应该怎么解决呢?
不是增加厚度,而是改变四边支座情况,改变板传力形式;
比如在长边两侧自由端,增加梁,变两端简直为四边简支,
图片
如果加梁会影响风口尺寸,那就把梁上反;
又如果建筑专业不希望梁上翻,那就把梁高减小,增加中间柱支撑;
图片
方法多种多样,
板砖相信这个项目的设计人也都懂这些道理,但是还是出了问题,真正原因是思维出了盲区,警惕性不足所致;
再扩展开来日常设计中,是否存在其他类似的盲区,小问题易出大纰漏的地方呢?

比如商业类项目,层高较高,大的门窗洞口的过梁跨度较大,是否存在安全问题?

比如厂房类项目,柱跨、层高均较大,外围护门窗、墙体在在风荷载或其他外力下下安全性问题?
比如大屋面顶,较高的砌体女儿墙、高耸的造型的架子、幕墙在风荷载或其他外力下倒塌伤人的安全性问题?
大到塔楼主体、小到风井,作为结构人,都应重视,万不可掉以轻心!

结构的问题,往往不是设计的保守与冒进的问题,
因为只要问题你意识到了,无论设计保守与否,基本不会出现安全问题,怕就怕存在盲区,根本没意识到这是个问题存在,或者觉得这就不是个问题,而没采取任何措施,那就要了命了。
结构无小事,与大伙共勉!
免费打赏
czcivilczcivil
2021年06月24日 09:50:22
2楼

直接应用大样做法,未考虑项目实际情况

回复
yyz639
2021年06月24日 14:43:41
3楼

现在这种附属构筑物,直接选图集做法的太多了,方便是方便了,但是对一些大样的适用性存在质疑

回复
blessing
2021年06月24日 15:47:48
4楼

保护层太大,钢筋在所在处实际基本没起什么作用

回复
zq-cyt
2021年06月25日 10:39:39
5楼

设计厉害,5.7米跨度100mm板厚

回复
cof1617432521337
2021年06月26日 17:52:21
6楼
跨度太大,还只布置了一层钢筋
回复