我设计一个厂区的雨水排放。雨水采用带盖板的明渠,明渠在马路的外边,雨水口在马路里边。雨水通过雨水口排入明渠。教课书和手册上说:雨水明渠与雨水管的计算方法一样。这样的话,每隔20-50米有一个雨水口,每一个雨水口的下游,由于雨水量发生变化,渠的宽度、水深、坡度、流速等都可能发生变化,那么,渠有可能越来越宽。可我看到许多厂的实际情况是:渠宽、坡度自始至终不变,只是水深变了。如果是这样的话,应该怎样计算。特别是:汇流时间应该怎样确定
同楼主,我现在也碰到了跟你几乎一样的问题,都不知道怎么下手啦,请高手进来指点~~
回复
3楼
无论采用雨水明渠与雨水管,雨水设计流量计算选用设计暴雨强度公式、主要设计参数(设计重现期、地面集水时间、径流系数、汇水面积)是一样的,但其中降雨历时计算中折减系数不同。
无论是雨水明渠,还是雨水管,设计是按雨水明渠或雨水管分段(该长度包括几个雨水口或十几个雨水口不等)进行水力计算,并采用统一断面尺寸及坡度,而不是按20-50m两个雨水口间距长度进行水力计算。
雨水明渠与雨水管断面的计算方法是不一样的,雨水明渠一般适用于起伏小、平缓地形。
回复
4楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
多谢楼主分享!
回复
6楼
顶顶 偶也遇见类似的问题 希望有经验的师傅指点指点
回复
7楼
本帖最后由 zz-pig 于 2013-8-5 10:07 编辑
说实话,相对来说雨水口多少大小不是决定明渠或管径大小主要的原因,汇水面积才是。
若是厂区自己建的明渠,只要能够满足厂区雨水顺利排走就可以了,所以只要以厂区的面积作为汇水面积计算一下流量就可以确定明渠的大小了。
之所以明渠大小不变只是水深改变,是因为厂区下游明渠收集的是整个厂区的流量,这就确定了下游明渠最大水深,而起头的明渠所收集的水量很小,所以在不改变明渠宽度、坡度情况下水深自然就小了。仔细的研究一下明渠的流量计算公式。
至于汇水时间,书上有啊,设计降雨历时=地面集水时间+mX管渠内流行时间。地面集水时间一般为10~15分钟。
有不对的地方还请批评指正。
回复
8楼
话说T1的取值在5~10分钟之间,如果只是收集路边200-300m之内的雨水,T1去5min都行,这个靠感觉的,如果是收集一个片区的雨水直接去10min
回复
9楼
在施工现场一般不会考虑这么多
回复