室外消防用水量和二级负荷
fanzhou21
fanzhou21 Lv.2
2010年12月21日 08:57:06
只看楼主

建规里有规定:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防负荷按二级供电。不知道各位同仁是在 室外消防用水量为25L/s及以上时用二级负荷,还是30L/S及以上时用二级负荷。

建规里有规定:室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑,其消防负荷按二级供电。
不知道各位同仁是在 室外消防用水量为25L/s及以上时用二级负荷,还是30L/S及以上时用二级负荷。
免费打赏
conglin601
2013年08月28日 19:21:21
2楼
2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1)室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
2)室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3)座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
回复
conglin601
2013年08月28日 19:23:18
3楼
还是看建筑物,综合楼的室外消防用水量大于25L/s就要按二级负荷。
回复
winter20102011
2013年08月28日 20:52:01
4楼
大于25L为二级负荷,=25L为三级负荷