紧急求援: 某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。
紧急求援:
某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。
问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。
12楼
松松先生所言极是,最不利点设压力检测太麻烦,还是在程序里设两个压力控制为好,即:当一台大泵工作时,通过检测使其工作在低压恒压值,例如5kg,当两台以上工作时,加上足够管损工作压力为6kg --6.2kg,此为变压工作。建议你:大泵选65DL x5 4台 三用一备,小流量泵选50DLx6 1台 ,地方宽裕可增一台气压罐,要注意:泵的扬程千万别太扣了,不要忘了你的高差就18米,还有管损呢!变频要用他的下限! 你要选好厂家,赵本山有话:别听广告,要看实效!你的变压变量想法太好了!值得称赞!你要是珠三角地区也许能帮你的忙!希望你采用哪个方案,效果怎样?有什么经验反馈一下!
回复
13楼
我看还是用一套有较大气压罐的气压给水更合适,因为变频所调节的部分只是整个扬程的30%不到,何必呢?本人公开宣称反对变频,这里面有着一个巨大的谎言!!!!
回复
14楼
楼上的:你最好回家看看连环画去吧!
回复
15楼
建议选五台泵,四大一小,带气压罐
回复
16楼
选用三大一小加一个气压罐比较合理。
回复
17楼
同意楼上意见
回复
18楼
o 都是高手哦~~~合乎
回复
19楼
oooooooo
ddddddddd
回复