有关变频给水选泵的问题?
jwy_xm
jwy_xm Lv.2
2002年09月05日 19:52:21
只看楼主

紧急求援: 某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。

紧急求援:
某住宅小区,拟采用变频供水。本小区总户数为1138户,店面50间。用水量标准采用200L/S.人。计算出最大时用水量为77m3/h。故选择水泵组的额定流量为90m3/h,额定扬程为60m。(另外本小区地势高差最大为19m)。

问:1.选择水泵的流量该为多大?如何配备变频泵,运行起来更节能。
免费打赏
xghb
2002年09月05日 23:05:03
2楼
分成4台,每台25,
不设小泵,不设小气压罐,你看如何?
回复
hjj
2002年09月06日 13:05:52
3楼
和我联系hpgs_hjj@sina.com
回复
hjj
2002年09月06日 13:09:20
4楼
应该按秒流量选择
回复
watel
2002年09月06日 13:55:10
5楼
同意楼上意见

水泵数量宜选4台,确定/s后,按2大2小(同HQ)配备,这样互为备用,又满足最高水量要求
并宜设气压罐,以减小小流量下水泵的开启次数.

对否,望各位 不吝赐教~
回复
watel
2002年09月06日 13:58:21
6楼
watel

--------------------------------------------------------------------------------
同意楼上意见

水泵数量宜选4台,确定L/s后,按2大2小(同H同Q)配备,这样互为备用,又满足最高水量要求
并宜设气压罐,以减小小流量下水泵的开启次数.

对否,望各位 不吝赐教~

回复
dawei2002
2002年09月06日 13:59:49
7楼
watel
回答正确,满分
回复
jwy_xm
2002年09月06日 16:21:27
8楼
谢谢各位。但是还是,有疑问!

因为,本小区都是多层住宅,且地面有高差?


我想采用,变压变量供水。
回复
watel
2002年09月06日 17:04:41
9楼
一般情况下
如泵出口为敞开基本是恒压恒量

设变频泵的目的是保持恒压(且一般是变量)供水

不理解你所说的变压变量方案如何满足用水要求.
回复
小不点
2002年09月06日 21:21:23
10楼
请介绍一下你的变压、变量的方案,供我们学习学习。
回复
万开hjm
2002年09月21日 17:20:27
11楼
介绍一下?!是个好话题!
回复

相关推荐

APP内打开