有水箱的顶层住户水压小
cdxuliang
cdxuliang Lv.2
2002年09月05日 17:48:26
只看楼主

有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!

2002年09月05日 19:12:51
2楼
自己算一下啦! !
回复
菜鸟
2002年09月05日 23:56:07
3楼
热水器水压需要多少?
回复
020904genghuitang
2002年09月06日 00:31:16
4楼
按现有条件顶层水压还不到0.1MPa,肯定热水器打不开。我认为应进行分区供水保证户内应有余压力。不知道我的观点对不对?
回复
xghb
2002年09月06日 00:39:51
5楼
0.1mpa还不开!
换!!
回复
飞鱼
2002年09月06日 00:50:35
6楼
热水器真是个麻烦东西,居然要这样高的水头!
回复
watel
2002年09月06日 08:34:49
7楼
热水器的水头有5mH2O的.是否可考虑让住户换了它
回复
cdxuliang
2002年09月06日 08:48:37
8楼
热水器厂家说,其产品样本也表明启动水压只需0。02MPa,水箱和顶层住户用水点高差对于DN40的立管,压力够了。但依然水小,不知各位有何高见?请直言。
回复
lymarry
2002年09月06日 08:52:28
9楼
让住户换?有点搞笑吧,除非你 出钱!
回复
富兰克
2002年09月06日 09:19:23
10楼
可以考虑把顶层的管径放大1-2好,包括从水箱到顶层用户分水点的立管.我知道设计人员很少在计算了,根据水力学原理,如果流速过大,其压头必然变小.
回复
jande
2002年09月06日 09:51:13
11楼
如果有时打不开热水器,说明用水高峰时期,整个系统水头较小,请在出水管闸阀后加个气压罐,气压罐体积自己算,OK?