有水箱的顶层住户水压小
cdxuliang
cdxuliang Lv.2
2002年09月05日 17:48:26
只看楼主

有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!

2002年09月06日 11:05:37
12楼
又有新问题了。有一单元11层说水虽然小但还能用,8层说水也能用。偏9层说时有停水现象,有时可达1小时。这又不是漏水,唉,头都大了。帮帮忙,各位出个主意,多谢。
回复
dawei2002
2002年09月06日 11:19:19
13楼
你提供的数据有问题
回复
ghr
2002年09月07日 04:52:32
14楼
自己算吧
不行
加个气压罐
回复
mesgi
2002年09月07日 08:12:18
15楼
我想是否施工有问题?
回复
purple
2002年09月07日 08:34:18
16楼
气压罐是什么?可以自己加吗?
回复
hnygh
2002年09月07日 08:49:34
17楼
顶层管径太小。
回复
kobejun
2002年09月07日 12:17:11
18楼
就表面数据看来,这样一栋楼也要气压罐,未免浪费了一点!增大管径可以考虑。
回复
memory
2002年09月07日 21:00:12
19楼
顶层每户进户总管上配一台小加压泵,200~300元!
加大干管管径!
把八层以下立管改小!
水箱间加超低噪增压泵!

以上措施均可!
回复

相关推荐

APP内打开