诸位前辈,同仁: 1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下) 2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等都比原来选的大很多的机组呢?
诸位前辈,同仁:
1.各种不同厂家的组合式空调机组,在相同的风量、相同的功能段布置的情况下,其机组尺寸,特别是长度,差异大吗?(这个问题主要是针对有时候机房空间小,太长的机组摆放不下)
2.再比如说,组合式空调机组选型,在风量、冷量、加热量、加适量都满足要求的情况下,但是由于风机压头不够,这时可以自己单独另选一个压头高的风机,与原来的各功能段组合,还是为了让压头满足,而重新选一个风量、冷量、热量等都比原来选的大很多的机组呢?
求教了,望各位多多指点。
12楼
回答你所提的2个问题;
(1)功能段及其他参数相同的情况下,且布置方式亦相同(卧式或立式),各制造厂的产品,外形尺寸相差不大。
(2)组合空调箱的风机(中低压范围)本就是按要求参数选型,不存在楼主所述的命题。
回复
13楼
非常感谢网易网友们的热心帮忙:loveliness: :call:
回复
14楼
很好呀,非常厚啊
回复
15楼
按你自己设计的参数提出要求,厂家都能够满足。不要一味的套用厂家的参数
回复
16楼
现在很多的厂家都在技术方面包办的了!人才济济啊!
回复
17楼
空调新学员,在这里受教了。以后还请大家多多赐教
回复
18楼
问的很好呀,学习了
回复
19楼
空调箱类产品大都非标选型!
楼主的提问我个人认为只有压头的问题是个技术含量的问题,更换风机主要考虑噪音、震动问题,另外风量和风速可能对出回风口的尺寸有额外的要求~!
在这方面天加空调的空调箱还是很有优势的(行业内认可的) 天加空调青岛分公司 张浩:13792471135 邮箱:
stutue@163.com
lostfive@163.com
回复
20楼
看着楼上各位的指点,学到了很多,
谢谢!
回复
21楼
关于EER与COP在论坛里不值一次讨论过,下面额再说说EER与COP吧,关于这兄弟俩,很多砖家也容易混为一谈,传统上我们都认为EEr主要针对空调设备、制冷设备的性能系数;cop主要针对热泵的性能系数;我国的标准GB/T18836-2002 /GB/T19409-2003也是这样使用的。
直到前几天额在《暖通空调》2010.11期里面拜读了同济大学、刘教授的文章,不宜使用EER表示制冷性能系数一文,才知道EER只适用于英制单位,在天朝不宜使用。
不知各路高手对此说法有何意见?请大家讨论!
回复