初学者请教计算电流是怎么出来的?
hsixwj
hsixwj Lv.3
2010年12月19日 13:47:01
只看楼主

Pe=95kw kx=0.6 cos=0.9 然后Ijs=? 怎么计算?Pj是不是=Pe*kx?

Pe=95kw kx=0.6 cos=0.9 然后Ijs=? 怎么计算?

Pj是不是=Pe*kx?
免费打赏
建筑电气
2010年12月19日 15:24:13
2楼
pj=pe*kx
ij=pj/(380*cos&*根号3)
回复
qzfgzzy
2010年12月19日 20:38:02
3楼
对于单台设备,2楼的计算是对的。
对于多台设备,我们的做法是:相同规格的同类设备,只考虑需要系数。不同规格和不同类型的设备,先按需要系数计算出各类、各规格的计算有功功率(Pjs),然后按各自的功率因数计算出计算无功功率(Qjs)。然后分别累计计算有功功率和计算无功功率,然后再分别按有功功率同时系数和无功功率同时系数,计算出总的计算有功功率和计算无功功率。最后计算出总的计算视在功率(Sjs)、计算电流(Ijs)。

需要注意的是:一般在进行负荷计算时,不需要计算每台设备的计算电流。而在选择设备的开关电器时,应该根据设备的额定功率、额定电压、额定电流等参数进行选择。不知道楼主对上面这台95KW的设备进行负荷计算和电流计算是用在什么地方的。
回复
lingxuct
2010年12月20日 09:57:25
4楼
支持楼上!

计算供电容量,对单台设备容量X需要系数(就是这台设备在正常运行时实际需要的容量),再乘以正常运行期间的开机时间(如只白天开8小时的,实际开机6小时,就取同时系数0.75=3/4),这样,把全部设备的计算值(设备容量X需要系数X同时系数)加起来,就是总的计算容量吧?

实际问题需要实际处理,如:一个厂房的照明用电,厂房只在白天生产,不用开灯,那么,照明用电的容量可不计入总容量内。晚上临时加班(不全开所有设备),总容量不会超白天的正常生产时的容量,只核算一下就可以,容量够了就行。但对于照明线路。本身肯定要按全开灯的容量计算(线路和开关),因照明只是在其他设备不开时的用电,只在总容量上不用另加,它是错时用电。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-20 10:03 编辑 ]
回复
b4880382
2010年12月22日 17:44:11
5楼
:lol 学习了。非常不错
回复
hsixwj
2011年01月14日 09:17:45
6楼
根据设计的说法,我的95kw是一个配电箱内所有用电设备之和,就是西格玛Pe

对于4楼所说的,又看不懂了,逛了论坛有段时间了,对于需要系数与同时系数的说法已经有千奇百怪种说法,

根据4楼的说法,同时系数:正常运行期间的开机时间(的比值)。
需要系数:设备在正常运行时实际需要的容量(的比值)。

???真的是这样嘛?
回复
ivanzhu
2011年01月14日 10:06:44
7楼
2F 正解!
支持!
回复