半地下室困惑
shu756356522
shu756356522 Lv.10
2010年12月19日 12:00:26
来自于PKPM
只看楼主

这里有三个问题问题一;按PKPM结构层地下室,应该从地下室车库开始算第一标准层,上面的办公室算第二标准层。但是这个结构第一标准层的标高应该是地下室下面基础标高到一层办公室底板。第二标准层应该是左边的基础顶到办公室顶。这二者是标高不一致。是否做错层建二个标准层?问题二;这个结构的基础怎么做,做独立基础的基础的基地标高怎么定,是否做一致,高规规定地下室埋深是从地下室开始算起怎么解释问题三;左边的办公楼底板配筋是怎么处理?标准层是从基础顶至楼板顶,把一层的地板搁置了,他是按构造配筋还是双层双向,还是怎么算

这里有三个问题
问题一;按PKPM结构层地下室,应该从地下室车库开始算第一标准层,上面的办公室算第二标准层。但是这个结构第一标准层的标高应该是地下室下面基础标高到一层办公室底板。第二标准层应该是左边的基础顶到办公室顶。这二者是标高不一致。是否做错层建二个标准层?
问题二;这个结构的基础怎么做,做独立基础的基础的基地标高怎么定,是否做一致,高规规定地下室埋深是从地下室开始算起怎么解释
问题三;左边的办公楼底板配筋是怎么处理?标准层是从基础顶至楼板顶,把一层的地板搁置了,他是按构造配筋还是双层双向,还是怎么算
新手,问题也许很简单,求高手指教

L0G{%]QZAKY$Y6KZ6T$XHUN.jpg

免费打赏
张高峰
2010年12月19日 12:50:32
2楼
上部是什么结构的?框架还是剪力墙?多层还是高层
基础宜做筏板基础,D轴E轴间下沉部分一个标高满足冻沉及从下沉庭院地面算起,取建筑物总高度的1/18。
其它部分可抬高。
上部嵌固在基础顶面
要是多层结构各层楼板可以按一般楼板设计
多层考虑挡土推力去结构的影响。

[ 本帖最后由 raysea 于 2010-12-19 12:58 编辑 ]
回复
shu756356522
2010年12月19日 13:10:49
3楼
只有四层的框架结构。。把我的问题一一解答下啊】
楼上没答完整
回复
cstmzx
2010年12月23日 16:03:45
4楼
左边的办公楼底板配筋是怎么处理?

这个不用配筋吧,建筑做法就应该可以吧,正负0在那啊,不就是这个底板吗?
做独立基础就行,底标高一样,做着省事,左边抬起来也行啊,看你埋深了
回复
qq540434148
2011年07月08日 14:16:02
5楼
回复

相关推荐