地下室抗浮验算讨论及分项系数如何取?
hzg123yang
hzg123yang Lv.2
2006年03月02日 13:20:15
只看楼主

地下室抗浮验算公式是怎样的?书上没有,另外各荷载分项系数如何取?目前有几种观点;1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。2.自重>1.2x浮力3.0.9x自重>1.2x浮力究竟上述哪种算法对?

地下室抗浮验算公式是怎样的?书上没有,另外各荷载分项系数如何取?
目前有几种观点;
1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。
2.自重>1.2x浮力
3.0.9x自重>1.2x浮力
究竟上述哪种算法对?
nhtgw
2008年08月19日 14:13:36
12楼
是的
楼上说的正确:)
回复
cy2002tmgc
2009年04月17日 17:30:57
13楼
:) 好像是这样的
回复
sabulas
2009年04月22日 17:26:15
14楼
好像地下室抗浮验算各地的规范要求也有不同,所以最好看看本地规范要求~
回复
zhuhyan
2009年05月11日 16:10:53
15楼
1,国家规范为恒荷载设计值(分项系数为1)与水浮力设计值(分项系数按活载1.4)的比不小于1,但砌体结构要大于1.25,有施岚青的结构注册书第十七页例题
2,上海规范如11楼所说
回复
etang0373
2009年05月18日 13:43:51
16楼
按规范精神,最合理的应是:抗浮计算恒载分项系数为0.9,浮力为1;而计算地板结构时,恒载按有利荷载分项系数为1.0,浮力按普通恒载
回复
linghonghua111
2009年06月05日 19:40:36
17楼
大家说的根据是哪些规范啊?望得到指教:)
回复
linghonghua111
2009年06月09日 13:01:38
18楼
6楼所说的“0.9x自重>1.2x浮力(荷载规范3.2.5) ”是荷载规范,怎么我没找到哪里有规范浮力分项系数为1.2啊!请多指教
回复
我爱你大鹏鹏
2009年06月15日 12:34:24
19楼
按规范精神,最合理的应是:抗浮计算恒载分项系数为0.9,浮力为1;而计算地板结构时,恒载按有利荷载分项系数为1.0,浮力按普通恒载
回复
linghonghua111
2009年10月29日 20:43:44
20楼
希望高手指出规范出处啊?
回复
格林塔
2009年11月05日 09:53:55
21楼
《砌体结构设计规范》第4.1.6条
当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:
γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik)≤0.8SG1k (4.1.6)
式中
SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应;
SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应;
楼主说的
自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数
在广东的《建筑地基处理技术规范》5.2.1条有,是广东的做法
其他的,楼上已说明,答案都有了
回复