地下室抗浮验算讨论及分项系数如何取?
hzg123yang
hzg123yang Lv.2
2006年03月02日 13:20:15
只看楼主

地下室抗浮验算公式是怎样的?书上没有,另外各荷载分项系数如何取?目前有几种观点;1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。2.自重>1.2x浮力3.0.9x自重>1.2x浮力究竟上述哪种算法对?

地下室抗浮验算公式是怎样的?书上没有,另外各荷载分项系数如何取?
目前有几种观点;
1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。
2.自重>1.2x浮力
3.0.9x自重>1.2x浮力
究竟上述哪种算法对?
yzr163
2006年03月02日 19:55:11
2楼
1.比较合理
3.最不合理
回复
yzr163
2006年12月13日 21:00:06
3楼
1.自重*0.9>(1.05~1.0)浮力即可
2.如感兴趣,本人有文章明年初在地下空间上发表
回复
zkqh
2007年06月29日 11:08:49
4楼
请问是几月刊?我在成都,还没看到过这种杂志我的qq12632831
回复
linyan8013
2007年07月21日 13:00:36
5楼
正确的应是:建筑物永久菏载/水浮力〉=1.0
其中建筑物永久荷载分项系数0.9,水浮力分项系数1.2
回复
大林
2007年07月21日 21:17:08
6楼
1.自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。 (给排水结构教材推荐)
2.自重>1.2x浮力 (不知道出自何处)
3.0.9x自重>1.2x浮力(荷载规范3.2.5)
回复
lipengwj
2007年07月28日 16:36:06
7楼
自重/水浮力≥1.0,不计活荷载,其它各荷载不乘分项系数,水浮力按最高可能水位。
回复
bzh2005
2007年11月19日 11:10:03
8楼
抗浮验算时自重/水浮力>=1.05,各荷载不乘分项系数。
抗浮桩计算时应乘分项系数
回复
cuics
2007年11月19日 11:39:20
9楼
第一,第二种常见,因地而异,第三种没见过,也没有道理
比如上海一般取第二种,但当取抗浮水位平地面时,1.2改为1.1,但也有取第一种的,安全系数为1.05,江苏省比如南京系数为1.0的也有,
回复
llin_2006
2008年05月08日 18:43:21
10楼
1.1倍吧
回复
霍琛布鲁茨老爷
2008年06月17日 09:55:01
11楼


2.自重>1.2x浮力 (不知道出自何处)
上海市的地基基础设计规范 (DGJ08-11-1999)
5.7.9 箱形基础在施工、使用阶段均应验算抗浮稳定性。在抗浮稳定验算中,基础及上覆土的自重分项系数取1.0;地下水对箱形基础的浮力作用分项系数取1.2。
回复

相关推荐

APP内打开