有趣的问题,风机是否就省了电?
amdintellive
2010年12月17日 20:27:59
来自于电站工程
只看楼主

两台变频风机运行,假如一台风机运行的电流比两台运行的电流小,那么是否说一台风机运行时更省电啊? 如果不是变频了?请大家说说理由,不要盲目的猜答案哦! 不是那么容易就能回答的~[ 本帖最后由 amdintellive 于 2010-12-17 20:30 编辑 ]

两台变频风机运行,假如一台风机运行的电流比两台运行的电流小,那么是否说一台风机运行时更省电啊? 如果不是变频了?


请大家说说理由,不要盲目的猜答案哦! 不是那么容易就能回答的~

[ 本帖最后由 amdintellive 于 2010-12-17 20:30 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年12月18日 17:43:30
2楼
“假如一台风机运行的电流比两台运行的电流小”?这个电流是从哪里读取的?是变频器输入侧的电流还是变频器输出侧的电流?
回复
amdintellive
2010年12月18日 19:13:58
3楼
问题是这样的,给锅炉上水用一台,还是2台;产生上面的效果
回复
zyz8438
2010年12月18日 19:55:07
4楼
没有明白你的意思,你也没有回答我的问题!:L
回复
lingxuct
2010年12月18日 21:37:57
5楼
什么“乱七八糟”的,还锅炉上水用风机?我只知道水泵给锅炉供水,没听说用风机给锅炉上水!!!!
回复
amdintellive
2010年12月21日 13:00:32
6楼
晕,肯定不会从变频后哦
回复
amdintellive
2010年12月21日 13:01:38
7楼

区管怒了,假如改了水泵给锅炉上水
回复
iamlichaoyang
2010年12月22日 14:14:07
8楼
不知所去!!!:L
回复
cwf882010
2010年12月22日 14:57:37
9楼
看不懂啥问题,楼主水平太高。
回复
xuxinhua2008
2010年12月22日 16:23:50
10楼
没听说过风机还可以当水泵用???
回复
lingxuct
2010年12月22日 17:48:20
11楼
至于节能问题,在别的帖子上说过,不是用了变频器一定节能,是在工艺控制上去掉了“无用的阻力”,不用变频器时,工艺介质(风或液体)流量靠出口阀门关小(增加阻力)来调节,用了变频器,去掉了出口阀门的阻力,工艺介质的流量由电机转速来调节,达到节能的目的。

楼主是的开二台与开一台的问题,条件不充足,没有说明工艺介质的流量需求是否一样,所以,不存在耗电大小的分析条件,没法分析。只有工艺介质流量相同的情况下,才可分析耗电量。