对疏散标志指示灯的疑惑?
binghuo
binghuo Lv.7
2006年03月02日 11:56:29
来自于照明工程
只看楼主

收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。

规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
免费打赏
流春
2006年03月02日 16:29:36
2楼
如果不是高层建筑,我认为不用设
回复
xujiagongzi
2006年03月02日 17:42:29
3楼
如果不是高层建筑,我认为不用设.toyi
回复
binghuo
2006年03月02日 18:43:04
4楼
我的看法也和楼上的相同。感觉设也无偿不可,不设也无可厚非。
回复
蓝鸟
2006年03月02日 20:59:37
5楼
到底小到什么程度,你要考虑应急照明,疏散倒可以不用。
回复
binghuo
2006年03月03日 09:09:40
6楼
一个五层的办公楼,共5000多平方吧,本不想加疏散指示,无奈消防局提了(审图办倒是没说),最后还是加了
回复
konggu21
2006年03月03日 11:22:20
7楼
5000平的面积按消防要求是必须加消防疏散批示的。
回复
binghuo
2006年03月03日 13:00:34
8楼



何处的消防要求??规范对此好象无明确规定
回复
su.shuai
2006年03月03日 14:54:29
9楼
其实现在新建的建筑消防都规定要消防指示灯
这样大家才有人民币赚嘛~~
回复
hhdong711008
2006年03月03日 15:12:08
10楼
我是施工单位的,设计上连那种一千多平方的办公楼和厂区集体宿舍也加消防指示灯,不加的就好象只有5层以下的多层住宅,
回复
binghuo
2006年03月03日 15:44:14
11楼


呵呵,不知消防的是拿什么依据让你加的
我碰到的消防就拿火规那条来要求我
回复