请问各位:高原地区的供配电问题
kongfzhi@co163
2006年03月02日 11:01:04
只看楼主

如题,我现在有个问题,高原地区4200米,供配电要注意些什么?如变压器选择,变压器室建设,配电柜选择及注意事项,电缆选择等等

如题,我现在有个问题,高原地区4200米,供配电要注意些什么?如变压器选择,变压器室建设,配电柜选择及注意事项,电缆选择等等
免费打赏
tcchezhong
2006年03月02日 11:09:47
2楼
我先说,后面各位补充啊!
注意:1.选用高原型的电气元件。2.各种间距按规范要求放大。3.有些东东要降容使用。
再次强调:后面各位,要补充啊!
回复
aillian
2006年03月02日 11:25:05
3楼
有没有提高污秽等级的要求啊?
回复
kongfzhi@co163
2006年03月03日 23:57:40
4楼
谢谢北极光,3.有些东东要降容使用。不太明白这个是为什么?
回复
mayumy521
2006年03月04日 10:31:11
5楼
才4200米,对变压器的要求不是很大,只是要求散热性处理强度,其他的无所谓配电室要求两测通风(以防散热性差),