企业变电站高低压系统图
zmhaax
zmhaax Lv.3
2006年03月02日 09:41:58
只看楼主

图纸简介: 企业变电站高低压系统图。 附件名:2006311141191339419.zip 文件大小:52K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

企业变电站高低压系统图。



附件名:2006311141191339419.zip

文件大小:52K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tychsh
2006年03月02日 13:20:27
2楼
字符小看不清,好象是双回路电源,有母联,但是PT好像不够了,就算是单进线,也是保护计量分开的阿!低压柜不主张补偿分开主柜,应该在一起的排列,而且主进线开关后就是补偿柜了,电网有要求的。我的建议不知对否。
回复
hangwen121
2006年03月02日 19:37:10
3楼
同意楼上的说法,双电源回路应分开计量吧
回复
din0412@co163
2006年03月03日 00:25:22
4楼
1、 高压接线基本没错,为高压二路进线带高压计量柜。但设备选型和参数值得斟酌,柜型选GG-1A(F)属落后产品,已有替代产品;断路器选SN10—Ⅱ已淘汰,今后生产隐患很多,不应再选用;断路器遮断电流选31.5KA偏大,选真空断路器,一般企业有20-25KA足够了,价格也不贵,应于推荐采用,以提高可靠性;对GG-1A柜电缆出线的上下刀闸型号有差别;高压总柜可以不要,因二进线开关都在本站,操作方便,可节省一面柜;
有的刀闸参数与其他不一致,不利备品。母线规格偏小并应要求加热缩材料,以免老鼠短路。
2、 图面描述不够全面:PT接线法没表示,是Y接或V接;计量CT、PT可能由供电局提供,但也应将型号参数表示出来;应对断路器操作电源作说明。
3、 低压系统配置图:#1、#2配变参数不全;二低压总柜CT变比4只一样,不对,其中一只为无功补偿采样CT,其变比不应大于额定电流;除非二配变及其配电室不在同一位置,否则宜加母联开关。#2变总柜名称不对且盘面宽度尺寸不够与#1变同容量盘面宽度尺寸不一样;#1变母线未标注规格。
4、 各馈线没有列出负荷及计算电流,相应断路器选择盲目,是乎偏大;除非主辅无功补偿柜没位置,否则宜与低压柜同母线连接;补偿柜用电缆连接没有标注型号规格。

肤浅看法,供参考不对请商榷,共同提高。
回复
zmhaax
2006年03月16日 20:02:16
5楼
谢谢大家的评论!
在此解释一下!
电源是两路,但是此方式是环网供电的要求!正常运行时只用一路!
高压的开关已经有两个改为了真空开关。
再就是由于变电站的布局原因,低压的补偿只能分开,充分的利用原有的设备。
馈线的分布方面现在还没有定,所以没有标识。
此图是今年春节改造后做的!由于企业是台资的家族企业,不重视动力部门!我们建议高压部分全部整改可是领导不批!
还是要谢谢大家提出的问题!
回复
myzzk
2006年05月16日 16:27:28
6楼
很一般,没有什么特别的地方
回复
eddiepan
2006年07月21日 09:01:32
7楼
还是可以的!借来用一下啊!哈哈哈哈哈哈哈!!
回复
wzh6710
2006年07月21日 19:54:36
8楼
DING
回复
shaozhixiao2006
2006年07月21日 22:08:56
9楼
我是一个刚毕业的大学生,学的是供用电技术(电力工程)。现在给一家私人化的国有企业打工,这是一家化工厂,负荷较小,单回路10KV供电,(还有一条冷备用),4台800KVA少有变压器并列运行。管理比较混乱,我是唯一一个有高压工作证的人员,前途黑暗,望各位前辈多多指教。
在此我想请教各位前辈一个问题:用电气CAD画电气一次图是不是对那些符号有尺寸要求?在那里可以得到电气符号的图库?望各位师傅多带着点,晚辈不胜感激!
回复
lan2241
2006年07月22日 07:11:48
10楼
cad画图中符号的尺寸要求我没有注意过,一般我注意的是图框大小、比例尺。别的,没有注意啥了,符号嘛,大小适中,看着舒服就行。

不过是有一些规定,我试了试,觉得太小,也就没有太规范。

我去年毕业的,从事设计一年整,如有不对,多多批评。
回复
xuankongzhenren
2006年11月23日 22:58:47
11楼
