地脚螺栓为什么要加套管?
mini结构师
2010年12月16日 21:20:28
只看楼主

今天看了下地脚锚栓的图集,为什么地脚螺栓会加个套管?当锚栓直径大于M30以后就不设置套管,这是为什么?但是图集上也说:套管可根据工程实际取舍?什么样的工程实际可以取舍?没有明示。我见过一些工程都没有加套管。看到一些咱们论坛上的地脚螺栓安装的时候没有套管。请教各位,怎么理解套管的作用,如何取舍?[ 本帖最后由 taijiazui 于 2010-12-16 21:26 编辑 ]

今天看了下地脚锚栓的图集,为什么地脚螺栓会加个套管?当锚栓直径大于M30以后就不设置套管,这是为什么?

但是图集上也说:套管可根据工程实际取舍?什么样的工程实际可以取舍?没有明示。

我见过一些工程都没有加套管。看到一些咱们论坛上的地脚螺栓安装的时候没有套管。

请教各位,怎么理解套管的作用,如何取舍?

[ 本帖最后由 taijiazui 于 2010-12-16 21:26 编辑 ]

2.jpg


3.jpg


砸啊.jpg


未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
xp2266
2013年01月24日 15:24:22
22楼
和连接檩条拉杆加套管的作用一样
回复
qq_1419034663723
2014年12月31日 14:05:56
23楼
实际中只见过设备的地脚螺栓有这种模式,其他的还真没见过
回复
kv123
2015年01月01日 08:30:17
24楼
下面浇了砼,上面怎么纠偏?抗剪的话面太小了,而且管中浇砼难度大不密实,施工麻烦
回复
xdq909
2015年01月03日 16:29:06
25楼
不用加套管吧
回复
shejijiegou1
2015年01月04日 13:27:57
26楼
发帖辛苦,论坛有你更精彩
回复
weiyf1951
2015年05月13日 09:48:24
27楼

作用一、地脚螺栓偏了可纠正,二、二次灌浆层与原基础表面结合不致于全在一个平面,抗剪能力增强。
回复
yahoovladier
2015年05月13日 10:08:37
28楼
猫栓不能抗剪,加套管就可以抗剪了。
回复
我会装
2015年05月14日 12:15:41
29楼
lu.sq 发表于 2010-12-18 21:28 作用一、地脚螺栓偏了可纠正,二、二次灌浆层与原基础表面结合不致于全在一个平面,抗剪能力增强。同意!学习了呵呵
回复
ufomader
2015年05月14日 12:57:01
30楼
明显是增加锚栓的剪力能力。
回复
tonysunpd
2015年05月19日 22:59:51
31楼
便于安装调节