求助!高压级吸气压力高保护
lantian-2010
2010年12月15日 17:17:51
只看楼主

双级系统,高压级吸气压力高保护,怎样想办法恢复呢?急求

双级系统,高压级吸气压力高保护,怎样想办法恢复呢?急求
免费打赏
lantian-2010
2010年12月15日 18:39:35
2楼
问题补充:由于把两个板换的循环泵停了一个小时左右,后来又开起泵没多久高压级就保护停机了,我马上就把低压机和中冷、低压桶供液也停了,但后来恢复的时候高压级还是保护,要怎样办呢?本人新手,还望各位前辈给一些办法,多谢了
回复
zhou7856558
2010年12月17日 10:21:25
3楼
同等答案 来学习的
回复
linjie6160
2010年12月17日 19:32:52
4楼
把高压机的过载保护复位就行了。
回复
zhou7856558
2010年12月20日 09:31:41
5楼
同学习 谢谢:lol
回复
zhanghuihanxue
2010年12月23日 15:46:34
6楼
吸气压力高。让吸气压力低些就好。让低压及排气压力低些就好了。