高99米商住楼,消防分区只设减压阀来作分区;可以吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2010年12月15日 17:11:29
只看楼主

高99米商住楼,消防分区只设减压阀来作分区;可以吗?

高99米商住楼,消防分区只设减压阀来作分区;可以吗?
免费打赏
gaoshang2324
2011年03月11日 18:53:12
12楼
可以,要选用可以隔绝静压的减压阀
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月11日 22:31:12
13楼
还是分区的好,
回复
panweigogo
2011年03月12日 09:53:40
14楼
但是要注意,减压阀如果出现问题会早上下部压力过大,自然压超过1.6MPA的时候会出现低压管道爆裂的情况~
回复
ley
2011年03月15日 09:35:15
15楼
可以用减压阀,但还是建议你用分区水池。
回复
jeff8082
2011年03月15日 10:04:28
16楼
99米加稳压设备25m,超过100m,要分区。不超120m,可采用水泵并联分区或者减压阀分区。
回复
jeff8082
2011年03月15日 10:06:24
17楼
15楼讲的是减压水箱分区,这样确实可以防止串压。
回复
kaibaoshou
2011年03月15日 17:32:31
18楼
赞成,但是要选择可靠的减压阀
回复
xihahou
2016年07月28日 16:08:44
19楼
:victory:正好可以用到
回复
co1467878236858
2016年07月28日 16:40:10
20楼
屋顶肯定是会有消防水箱的,大部分也会有增压稳压设备,所以,要分区,分区主要是根据水压的要求,消火栓出口压力不能大于0.5Mpa。如果超过要分区。