关于静压预应力管桩引孔深度问题
changezhang
2010年12月15日 13:14:44
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈对于静压预应力管桩施工过程中引孔深度问题有没有相关规范规程作出了强制性要求比如不允许引孔深度大于实际桩长

各位前辈
对于静压预应力管桩施工过程中引孔深度问题
有没有相关规范规程作出了强制性要求
比如不允许引孔深度大于实际桩长
免费打赏
changezhang
2010年12月15日 13:16:47
2楼
求解 求解!
谢谢先
回复
m_m_aster
2010年12月24日 23:12:02
3楼
好像是不能大于桩长的2/3。。。。另外引孔直径也有限制的
回复
wjbky123
2012年03月21日 11:34:39
4楼
急切求解中。。。。。。。。。
回复
zhujingjing301
2012年04月01日 14:41:20
5楼
若没有地障,谁会引孔。
回复
hnzyz111
2012年07月02日 10:42:14
6楼
引孔深度不得大于10米(考虑孔的垂直度问题),引孔直径比桩径小50~100mm
回复
zixiawhere
2013年07月13日 14:48:43
7楼
JGJ94-2008 第7.4.9-1条:宜为桩长1/3~1/2。
具体见规范。
回复
alex-sd
2016年05月13日 10:33:04
8楼
谢谢楼上指出规范条文。
回复
双飞雁
2016年05月15日 10:21:20
9楼
学习受教了,谢谢
回复
choisechoise
2016年05月31日 08:25:17
10楼
zixiawhere 发表于 2013-7-13 14:48 JGJ94-2008 第7.4.9-1条:宜为桩长1/3~1/2。具体见规范。谢谢,刚刚在找这个规范条文。
回复
锋行四海
2016年05月31日 09:39:59
13楼
7.4条是锤击沉桩,应按7.5条施工