hg
hg Lv.7
2002年08月30日 11:13:36
只看楼主

最近看了一份消防报警系统图,里面把自喷系统的信号阀也接入了消防报警总线(就象水流指示器一样),不知这样做是否可以?水专业方面是否有这种型号的信号阀可供接入消防报警总线(当然要配输入模块)。如果这样可以的话,岂不是可省去将一大把信号线至消防控制室了吗?

最近看了一份消防报警系统图,里面把自喷系统的信号阀也接入了消防报警总线(就象水流指示器一样),不知这样做是否可以?水专业方面是否有这种型号的信号阀可供接入消防报警总线(当然要配输入模块)。

如果这样可以的话,岂不是可省去将一大把信号线至消防控制室了吗?
免费打赏
消
2002年08月30日 22:35:48
2楼
为什么不可以,水指和信号阀都要通过模块连入总线,根据厂家,有时接一个模块,有时2个
回复
xghb
2002年09月05日 23:44:09
3楼
不划算!
加设模块贵!
多排线便宜!
回复
泡沫
2002年09月06日 11:47:49
4楼
我们一直在这样做,
回复
zjf2002
2002年09月06日 17:14:38
5楼
加模快,可省去一大把线,完全可以这样做!
但小系统还是多排几根线可能经济一点.
回复