水泵设在地面上(0.00),蓄水池的水面标高-2.0,该如何处理?水泵吸程5米,需不需要采取启动前灌水?
水泵设在地面上(0.00),蓄水池的水面标高-2.0,该如何处理?水泵吸程5米,需不需要采取启动前灌水?
2楼
刚开始自吸泵需灌水,待正常以后,泵停止后再开启不需要再灌水了.
回复
3楼
使用水环式真空泵!2-3分钟就可以了!
回复
4楼
为什么刚开始需要灌水,而以后不用了呢?请解释一下道理。谢谢
回复
5楼
我指的是水泵的吸水管需不需要灌水?
回复
6楼
因为是自吸泵,吸水管不需要灌水,只是刚买来时或泵停很长时间时,自吸泵内需要灌一定量的水,才能用。
回复
7楼
只有水面高度怎么选泵?
池深呢?或者说有效水深多少?
不然选出来的吸程不够怎么办?目前国内的自吸泵吸程也就4m吧 要谨慎选型