电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]
电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?
哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]
2楼
电容柜的开口三角保护?什么意思?
回复
3楼
一个是做电容器不平衡保护的,一个是做接地保护的,具体可以查设计规程
回复
4楼
电容器的电压不平衡保护,取的是母线PT还是本身的放电PT?
回复
5楼
本身的PT,要6个字。。。。。
回复
6楼
是电容器的不平衡保护(虽然是通过电压的不平衡来判的,这是一种简单偷懒的方式)
回复
7楼
电容器的放电PT没有开口三角,只有中性点!对于中性点不接地的电容器组可以采用PT中性点的电压作为不平衡电压实现电压不平衡保护。而不是采用开口三角电压!
回复
8楼
好好学习,这个实在不懂
回复
9楼
电容器的电压不平衡保护的开口三角电压是取自电容器的放电PT,将三只PT的二次电压线圈首尾相连,接成开口三角形,其两端电压就是电压不平衡保护的开口三角电压
回复
10楼
看来是我误解了这个电容器中性点不平衡电压保护了!
仔细查看了规范,楼上的朋友说的是对的!
GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明 截图
回复
11楼
鼠哥太谦虚了
回复