电容柜的开口三角保护和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?
dermot110
dermot110 Lv.2
2010年12月14日 18:07:18
来自于继电保护
只看楼主

电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]

电容柜的开口三角保护,和开关柜PT的开口三角保护有什么不同?
哪位有这两种保护的基础材料,能发给小弟学学,否?。。。谢谢

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-14 20:19 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年12月14日 20:05:36
2楼
电容柜的开口三角保护?什么意思?
回复
inrain
2010年12月14日 20:07:24
3楼
一个是做电容器不平衡保护的,一个是做接地保护的,具体可以查设计规程
回复
zyz8438
2010年12月14日 20:10:27
4楼
电容器的电压不平衡保护,取的是母线PT还是本身的放电PT?
回复
inrain
2010年12月14日 22:07:34
5楼
本身的PT,要6个字。。。。。
回复
inrain
2010年12月14日 22:09:30
6楼
是电容器的不平衡保护(虽然是通过电压的不平衡来判的,这是一种简单偷懒的方式)
回复
zyz8438
2010年12月15日 08:38:07
7楼
电容器的放电PT没有开口三角,只有中性点!对于中性点不接地的电容器组可以采用PT中性点的电压作为不平衡电压实现电压不平衡保护。而不是采用开口三角电压!
回复
lanxuer520
2010年12月15日 10:32:49
8楼
好好学习,这个实在不懂
回复
冬天的雨
2010年12月15日 13:11:45
9楼
电容器的电压不平衡保护的开口三角电压是取自电容器的放电PT,将三只PT的二次电压线圈首尾相连,接成开口三角形,其两端电压就是电压不平衡保护的开口三角电压
回复
zyz8438
2010年12月15日 14:23:20
10楼
看来是我误解了这个电容器中性点不平衡电压保护了!
仔细查看了规范,楼上的朋友说的是对的!

GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明 截图
1.JPG
回复
冬天的雨
2010年12月16日 09:54:32
11楼
鼠哥太谦虚了
回复

相关推荐