有一个项目,选的是喷射式冷却塔,冷却水循环泵扬程为28m,冷却塔和循环泵均布置在屋顶,冷却塔厂家表示喷嘴前压力不超过0.2MPa,就可以保证控制噪音,但是在实际运行过程中,循环泵出口压力表示数为0.45MPa左右,冷却塔的噪音比过火车声音还大,我怀疑是泵扬程过大导致的,不知各位有何看法,欢迎大家发表意见
有一个项目,选的是喷射式冷却塔,冷却水循环泵扬程为28m,冷却塔和循环泵均布置在屋顶,冷却塔厂家表示喷嘴前压力不超过0.2MPa,就可以保证控制噪音,但是在实际运行过程中,循环泵出口压力表示数为0.45MPa左右,冷却塔的噪音比过火车声音还大,我怀疑是泵扬程过大导致的,不知各位有何看法,欢迎大家发表意见
2楼
水泵进口压力表多少?只看出口压力是不能确定水泵扬程的。
另外,水泵出口0.45MPa,说明不了问题,如果冷却塔放得高,冷却塔喷嘴前压力也是可以不超过0.2MPa的。
实际上,水泵全部的扬程28米也没比0.2MPa大多少,去掉管道阻力应该不致于让喷嘴超压。当然,这要校核水泵实际工作扬程是否超过28米。
如果有系统图,会更好分析一些。
回复
3楼
1、水泵扬程28m,表压0.45MPa,很奇怪,表坏了?还是装的位置有问题。
2、你倒是可以考虑在冷却塔前装个压力表看看表压是多少?记得校表。:lol
回复
4楼
三台泵,三块表都是一个数值,恐怕不是表的问题吧,装的位置有什么问题?
冷水机组冷凝器前压力表读数也是0.4MPa多一点,冷凝器后压力表读数也将近0.35MPa:Q
循环泵前压力表示数基本是零,我估计厂家用大扬程的泵贴标应急送过来的,9块表都有问题,而且有问题的这么一致,压力表厂家的技术实力也太强了吧?
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-12-14 17:29 编辑 ]
回复
5楼
泵后0.45MPa没问题的。现在冷凝器后0.35MPa,冷凝器距离冷却塔多高、多远?根据这个就可以知道冷却塔入口大概多少了。
回复
6楼
冷水机组与冷却塔高度基本一致,距离5m范围内
回复
7楼
存在如下三种情况:
一、冷却塔远高于水泵位置(如大于30m);
二、出水管堵(冷却塔的水流量不足);
三、水泵问题(电流应该会远大于额定电流)。
逐一检查。
回复
8楼
这就涉及到一个问题:根据工艺参数来选择设备!
回复
9楼
水泵厂家应该不会弄错扬程吧
回复
10楼
这个问题 很纠结啊
回复
11楼
看看其他的朋友怎么说
回复