自喷规范中喷水强度大于12的都用不着了!!!
zjf2002
zjf2002 Lv.7
2002年08月27日 17:51:07
只看楼主

自喷5.0.9第二款:前期喷泡沫,后期喷水的系统,喷泡沫强度及喷水强度均应按"低倍数泡沫灭火设计规范"执行.而低倍数泡沫灭火设计规范中喷水强度一般都在8左右.如果在设计中采用以上系统,是否意味着喷水强度大于12的都用不着了呢?以上理解是否正确?请各位朋友说说!

自喷5.0.9第二款:前期喷泡沫,后期喷水的系统,喷泡沫强度及喷水强度均应按"低倍数泡沫灭火设计规范"执行.而低倍数泡沫灭火设计规范中喷水强度一般都在8左右.
如果在设计中采用以上系统,是否意味着喷水强度大于12的都用不着了呢?
以上理解是否正确?请各位朋友说说!
免费打赏
zjf2002
2002年08月28日 13:00:42
2楼
请教各路高手!谢过了!
回复
xghb
2002年08月28日 19:09:01
3楼
照这样理解,严重危险级及仓库危险级可以取消了吗??????????加点泡沫就行了???!!!
回复
zjf2002
2002年08月29日 16:36:17
4楼
故有此问!
回复
linyinong
2002年08月30日 09:48:06
5楼
看看条文说明,确如xghb所说。
回复
zjf2002
2002年08月30日 14:27:08
6楼
yinong兄:
条文说明中:"要兼顾本规范的有关规定" 如何理解?
条文说明中:"但在设计上有一定难度" 指什么方面的难度?
和先水后泡沫系统相比,哪个更难?体现在那些方面?
请教了!
回复
linyinong
2002年08月30日 17:07:34
7楼

1、我的理解是要兼顾水系统和泡沫系统的不同之处,如供给强度、喷头型号的选择、喷头的布置、泡沫液用量和水用量等等。以严重危险等级1级的喷水强度为例,其喷水强度要求不小于12,而泡沫混合供给强度为不小于6.5-10;既然如此,我们为什么不将泡沫混合供给强度提高至12了;从另一角度看,喷水强度和泡沫混合供给强度是一回事吗?
2、条文提及的难度,我认为,主要就体现在供给强度、喷头型号的选择、喷头的布置等方面。
3、从控制方式和灭火的效果来看应该是先水后泡沫更难些。先水后泡沫要求先喷50min的水后喷10min的泡沫,这对电来说有一定的难度;况且燃烧了50min后的火灾还能再依靠泡沫吗?先泡沫后水控制方式就简单了,只要先将储存10min的泡沫喷完就可直接喷水了,不需要点的配合;而且先喷泡沫有利于控制火灾的蔓延,后喷水进行冷却、防止复燃,显然比先水后泡沫效果要强多了。
因为本人还未做过此类系统,上述观点不太成熟,恭请ZJF2002先生斧正!!
By the way,前面的跟贴回答比较随意,敬请海涵!希望以后有机会多交流!
回复
zjf2002
2002年09月02日 13:22:16
8楼
Linyinong先生:
1 喷水强度即是喷泡沫混合液的强度,关键是按泡沫规范确定了混合液的强度后,是否还要兼顾自喷的喷水强度规定?取二者之大,自然就无此矛盾。
2 同意yinong先生关于难度问题的分析,但前提条件是系统采用一种喷水强度的情况,如果系统采用二种不同的喷水强度(喷泡沫按泡沫规范,喷水还按自喷),是否意味着同一系统不同喷水强度的控制比时间的控制更难?规范条文说明中在先水后泡沫系统未提及设计难度,而在后者提及了设计难度,是否主要是指此种情况?确实如此的话,就反证了条文说明中“要兼顾本规范的有关规定“其中也包括了要兼顾本规范的喷水强度。
3由此判断:在严重危险级采用先泡沫后水的系统,不能单一按泡沫规范取值,也要兼顾自喷规范的喷水强度。不能因为前期采用了泡沫喷淋,就可降低后期的喷水强度。在对不同喷水强度的控制问题没有解决前,只能采用一种喷水强度,即二者取大。否则的话就如楼上xghb所说。
以上对该条文说明的理解,不知是否正确?
如果按规范(不看此含糊的条文说明),严重危险2级喷水强度也取8,不知是否算错?我不敢这么作!
我也未曾作过,但马上要作,与yinong先生交流!
回复
linyinong
2002年09月03日 16:31:30
9楼
ZJF2002:
我也准备在一汽车库设计闭式喷水-泡沫灭火系统。说实在的,只要你愿意,自喷规范的毛病一挑一箩筐。我的解决办法是尽可能往高标准靠。
回复
zjf2002
2002年09月03日 16:46:41
10楼
是啊!非常感谢linyinong网友!
问题的起因是业主也有搞水消防的人,并注意了该条规范,要我按泡规取值,在没搞清楚前,我实在不敢!打电话问过主要起草人之一,答曰:我也没作过,是国外抄来的!咳!
故决定取大!
回复
linyinong
2002年09月08日 10:36:51
11楼
自从我拿到该规范经学习后发现规范最大的问题在于:编写规范的人员大多出自研究机构,而非设计人员,从而造成脱离实际。不知ZJF2002先生同意否?
回复