计算电流和断路器的选择以及线路载流量是怎样的关系才合理啊
计算电流和断路器的选择以及线路载流量是怎样的关系才合理啊
2楼
断路器的额定电流大于计算电流,整定值为计算电流或稍大!
线路的敷设会影响线路的载流量,一般线路的载流量要大于计算电流并留余量,断路器应能保护电线的短路电流!即电线的短路电流应大于断路器的短路保护电流.
回复
3楼
线路载流>=开关额定电流>计算电流
回复
4楼
对啊。
回复
5楼
我的意思是量化的关系啊
回复
6楼
xuexi
回复
7楼
可是我看别人设计,(三相)计算电流才37A,开关选的是63A,这是为的什么呀
回复
8楼
应该是为了留有余量,不知他们设计的时候是否有好几路备用电路
回复
9楼
个人认为肯定是有好几路备用的。。。要不就是为了赚钱。。63A控开配粗线
回复
10楼
一般按相序备用 !我一般不会乱备用的!
回复