关于方案设计时的容量估算问题,求助。
sonic_81
sonic_81 Lv.2
2006年02月27日 20:57:32
只看楼主

现有一小区,建筑概况如下:总建筑面积:55385.59平方米。其中:地上: 47154.19平方米。包括:商业用房(商业门面)面积8050.39平方米,公寓面积39103.8平方米。地下: 地下车库:8231平方米(包括设备用房1000平方米)。现要估算该小区的用电量,并选择变压器。我的做法如下:对于住宅部分,由于没有给定总住户数,而是给定的面积,我采用单位面积法计算负荷(住宅取50W/平方米),即:39103.8x50=1955KW.

现有一小区,建筑概况如下:
总建筑面积:55385.59平方米。其中:
地上: 47154.19平方米。包括:商业用房(商业门面)面积8050.39平方米,公寓面积39103.8平方米。
地下: 地下车库:8231平方米(包括设备用房1000平方米)。

现要估算该小区的用电量,并选择变压器。

我的做法如下:
对于住宅部分,由于没有给定总住户数,而是给定的面积,我采用单位面积法计算负荷(住宅取50W/平方米),即:39103.8x50=1955KW.

对于商业用房部分,(取60W/平方米),即:8050.39x60=483KW
地下部分,(车库取4W/平方米,设备用房取80W/平方米),即:(8231-1000)X4=26KW
1000x80=80KW

我想问的是:
1、地下车库部分除了上面的基本照明负荷外,还有各种设备(如送排风机、各种水泵)的用电的容量怎么计算?上面的单位面积法肯定没包括这些设备的啊。
2、上面的做法是否正确?有什么不妥之处?(住宅最好是用单位指标法吧)

3、另外,现在一般将公共用电(住宅照明和空调)和专用用电(车库、办公部分的负荷)分开管理,因而分别设置公用和专用配电房。
那么究竟什么情况下就需要分设公、专配电房呢?
4、如果已计算出公用用电:2000KW,专用用电:780KW(乘了需用之后)。 那么变压器如下选择:公用:2x1000KVA,专用:1x800KVA。可以吗?
赐教!赐教!
免费打赏
sonic_81
2006年02月27日 22:27:00
2楼
太简单了吗?
回复
yjl-1
2006年02月28日 09:01:23
3楼
觉着楼主伏特加基本不错,只是没有说明商业用的是什么空调!这点对电容量很重要!
商业用电是不是偏大了?消防用电是不能计入变压器容量的!
回复
流春
2006年02月28日 09:57:03
4楼
你的估算小了,住宅取50W/平方米,可以的,商业要取100W/平方米,地下车库取10W/平方米(包括了设备),这样才正确,商业如果是开超市的话,取100W/平方米还不够呢!!!
回复
xudi1234
2006年02月28日 11:49:05
5楼



同意!!

另::高层还是多层啊?
还是都有啊!
回复
sonic_81
2006年02月28日 19:52:09
6楼
忘记说明了,一共有4栋,都是17层的商住楼。建筑高度50M。
我是按二类高层设计的。



知道了,谢谢大家啊。


那么柴油发电机的容量选择是根据什么来的呢?
另外,什么情况下需要分设公、专用配电房呢?
回复