我们图纸设计消防管道采用镀锌钢管,埋地管道采用卡箍(柔性接头)连接,后来监理提出卡箍埋地不太保险,现在我们DN100的采用丝扣,DN150DE 采用焊接法兰连接,这里问题出来了:1、丝扣似乎也不适合埋地;2、镀锌钢管法兰连接时需要烧焊,这样防腐质量难以保障。设计说的柔性卡箍我查了一下似乎也有用于埋地的,还有就是柔性卡箍和法兰连接哪种造价高?
我们图纸设计消防管道采用镀锌钢管,埋地管道采用卡箍(柔性接头)连接,后来监理提出卡箍埋地不太保险,现在我们DN100的采用丝扣,DN150DE 采用焊接法兰连接,这里问题出来了:1、丝扣似乎也不适合埋地;2、镀锌钢管法兰连接时需要烧焊,这样防腐质量难以保障。
设计说的柔性卡箍我查了一下似乎也有用于埋地的,还有就是柔性卡箍和法兰连接哪种造价高?
2楼
卡箍/丝扣/焊接法兰均不能很好的抗剪力,镀锌钢管埋地接口一直是个问题。这几种连接方式主要是要做好地基(管道基础)处理,预防基础沉降很重要。至于哪种方式都差别都不大,抗剪力能力都不强。卡箍/丝扣/焊接法兰三种方式可能焊接法在选用标准法兰的情况下更牢固一些;还有就是在不同的位置加一下橡胶软接头。
如果软地基,回填土多,建议改为相应等级的PE管。如不能改动卡箍、焊接法兰的螺杆螺丝要用镀锌的,最好按规范在有接口的地方留检查口(不过太多不大现实)。
、
回复
3楼
好贴,顶一下!
回复
4楼
焊接钢管最适合埋地 带接头的都最好不要埋地
回复
5楼
像埋地的一般做成 焊接的 同时要做好防腐的处理
回复
6楼
丝接埋地确实是个问题,法兰连接相对比丝接要好点,但考虑到防腐的问题,二次镀锌相当有必要。
卡箍连接有很大的隐患,特别是回填土的地方,以前施工过,监理一度要求在每个接头处设置检查井。
回复
7楼
小于DN100镀锌钢管丝接连接应该没问题。但DN100用丝接不太适合,做过施工的都知道,DN100镀锌钢管套丝后,管壁会变得很溥,没几年内壁就会腐蚀掉了。
埋地像上面几位楼主说的确实是个问题,小于DN100镀锌钢管用丝接连接埋地应该没问题,关键是等于和大于DN100无法处理,法兰连接和卡箍连接接规范要求在每个接头处设置检查井,但这个很多施工单位都做不到的。焊接二次镀锌也基本上做不到的,在工地现场根本无法对钢管焊接内壁进行镀锌。再说镀锌钢管焊接在外企里面是绝对不允许的,对环境影响实在是太大了。
回复
8楼
埋地采用丝接、沟槽、卡箍和法兰连接,我个人认为都不太合适,埋地最好采用PE等塑料管或球墨铸铁管,塑料管采用热熔连接、球铸采用承插柔性接口。:)
回复
9楼
埋地钢管最好用焊接(DN100),塑料管最好用热熔接。
回复
10楼
大家的回答很有用啊
回复
11楼
增长了不少见识,原来设计的时候都没有注意到这些问题,这次受教了
回复